Помогите до конца разобраться в подсчете теплопоступлений от охлаждаемых витрин и холодильников в магазинах. эта тема обсуждалась http://www.aircon.ru/forum/index.php? Обычно , заказчик может сообщить только установленную мощность оборудования. Ориентировочно количество тепла будет Nуст.х2?
инж323
А поиск зря не набрали здесь.Это уже не раз обсуждалось.
Но вот проходя вдоль этих холодильных витрин от них такую "жару" летом чую, что мурашки даже появляются.А мимо компрессора и кондерсатора не хожу- прячут его ,гады эти. biggrin.gif
demon185
Почему именно умножить на 2? Если так по логике посмотреть, то теплопоступления будут от конденсаторов холодильников, они в свою очередь являются теплотой уносимой из камеры, т.е. грубо говоря холодопроизводительность, которая требует треть электроэнергии. Таким образом Nx3. (Это если конденсатор не выносной). А вообще есть похожие темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...&#entry5326
loriksav
Цитата(demon185 @ 22.6.2009, 10:49) [snapback]402502[/snapback]
Почему именно умножить на 2? Если так по логике посмотреть, то теплопоступления будут от конденсаторов холодильников, они в свою очередь являются теплотой уносимой из камеры, т.е. грубо говоря холодопроизводительность, которая требует треть электроэнергии. Таким образом Nx3. (Это если конденсатор не выносной). А вообще есть похожие темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...&#entry5326


вот пример: бонета


Технические характеристики

Компрессор Aspera 1/J2192GK
Мощ. ТЭН(ов) оттайки 1000 Вт
Мощ.нагр.прот. Запот. 100 Вт
Длина 1200
Т-ра в витрине °C -18 -24
Площадь выкладки квм 0.93
Напряжение\Частота 220-240/50
Потреб.мощность при -30 °C =695 Вт
Вентилятор конденсатора. 1/30/1300 шт/Вт/об
Хладопроизводитель 882 Вт
Уровень шума L=1м <50 дб
Оттаивание в сутки 3 раза
Вес витрины 175 кг
Тэн выпаривания талой воды. 440 Вт

Qt=Nпотр*3+(Nтенов+Nоттайки)*0,75 ????
при этом холодопроизводительность и потребляемая мощность не относятся как 1 к 3 ?
demon185
оттаивание происходит 3 раза в сутки, поэтому стоит ли учитывать теплопритоки от тенов (тем более, что тепло тенов уходит в энергию оттаивания)?. Холодопроизв. и мощность не отн. как 1 к 3, потомучто приведенная потребляем. мощность указана на все возможные затраты энергии, а не чисто для производства холода. В данном случае четко прописана холодопроизводительность, по ней и можно ориентироваться. Но я так понимаю, что бонета это торговое оборудование с выносным конденсатором? Плюс у нее зачастую открытая поверхность. Если это так, то тут стоит задуматься наоборот о холодопритоках в зал. На своей шкуре почувствовал, что это такое)))) В Призме и Ленте в таких местах нереальный дубак, поэтому долго не постоишь и не подумаешь какой продукт выбрать.
А вообще где технологи????? Трясите их как грушевое дерево.!!!!!