Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: отметки в тепловых сетях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Scarp
У нас спор вышел с ГИПом, какие отметки ставить правильно в тепловых сетях, когда разрисовываешь узлы теплофикационные, на данных разрезах ставить отметки абсолютные (273,25 пример) как на профиле, или относительные (+2,000 пример)? Есть какие нибудь правила по формлению тут?
Женщина
а нафига в тепловой камере относительные отметки?
у нее че, отметка нуля где-то есть?
ssn
а почему нет?
за относительную отметку 0 условно принята абсолютная отметка 105,54.
просто на самом деле необходимость этой операции..
Женщина
не вижу смысла

всегда указываю абсолютные
Машинист
Добрый вечер.
а монтажник потом будет вычитать на калькуляторе 314,15 из 313,87 ?
или ему дифференциальную рулетку выдадут ?
Лучше ставить практически более применимые относительные отметки, а не абсолютные; ведь люди трубу монтируют, на полу стоя а не на уровне моря.
Например метр пятьдесят пять от пола быстрее отмеряется, чем абсолютные отметки вычитать.
К.Д.
Обязательно ставить относительные, иначе на стройке получите полный бардак. Причем камеры считаются не от пола а от верха земли над ней. Строитель то придет и закопает ее условно на 3 м. от земли, а потом придут благоустройство делать и еще метр насыпят (уже прецедент был, что одни монтажники от черных отметок траншею копнули, теперь верх канала на 2 м. от земли). Вобще сети начинают строить с разбивки трассы и с выведения отметок, а без абсолюта тут никак.
инж323
Отметки необходимы лишь для строительной части теплосети(КЖ и прочее), а для тепломеханической части нужны привязки к строительным конструкциям камеры или канала.К тому же у тех, кто делает сантехчасть трассы вообще не бывает теодолитов и нивелиров.Да и положение труб и арматуры необходимо по фактическому положению стройчасти теплосети.
ssn
да фиг знает. у каждой камеры может быть свой ноль... и что, для каждой вводить эту путаницу? может в пределах одной камеры и не важно где тут что, но если это несколько камер, у них тогда надо бы связать этот ноль.... опять же, условно принять за 0 какую то отметку....
а то будет на стройке, этот ноль это не тот ноль что там, а на 3 метра ниже...
короче, лишь бы не путало и не вызывало разночтений.
К.Д.
Дык в том и дело, что на стройке одна контора делает и прокладку труб и камеры, так что одному мастеру башку ломать. Насчет разных нулей абсолютно согласен, поскольку еще раз повторюсь - камера считается по проектной отметке земли, а это есть величина переменная. В любом случае придется же делать план и разрез по камере, поставьте отметки, потом при разборках мочить будут кривого геодезиста, а не вас. Кстати это видимо местные особенности - у нас камеры вся область делает по нормали местного гражданпроекта, поэтому их строительная часть идет прилагаемыми к ТС. Отсюда возможно и суть вопроса вытекает отчасти.
DinaZavr
Есть разные традиции, зависящие от конкретных людей. А люди всякие бывают.

Наиболее разумный подход - не проставлять отметки вообще (и в технологической и в строительной части), а проставлять размеры. Но одна абсолютная отметка (базовая) должна быть - та, которая определяется по профилю. Причем эта отметка в самом профиле может и отсутствовать. По профилю указыватеся отметка пола канала, а для камеры удобнее задать, например, отметку пола камеры. Все вертикальные размеры должны быть связаны с базовой отметкой.

Горизонтальные размеры должны быть связаны с осями трасс (они могут быть со смещениями).
испытатель
Мой товарищ геодезист в таких случаях говорит - "Вы еще к колышку козы привязку сделайте"
Господа, это-же трасса! Делайте закладку контрольного репера и пересчитывайте на бумаге карандашиком все относительные уровни во всех точках. Не переработаете. Зато у монтажников проблем не будет. Я только за абсолютные. Учтите еще что при прокладке нужно пересекать другие коммуникации, а они что в своих относительных координатах на других чертежах. У вас в чертежах будет от дна камеры, у них от дна телефонного колодца и пошло-поехало!
Женщина
ну простановка отметок не отменяет простановку привязок внутри камеры то

ставлю отметки земли, осей, дна камеры и дна приямка
остальное образмеривается по необходимости, чтобы человек мог открыть чертеж и сразу понять где у него что находится
Rein
Женщина
+1,делаю так же-вопросов у строителей не вызывает
Pavlik
Абсолютные отметки верха и низа камеры, а остальное всё размерами и мне считать не надо и строителям.
ssn
вообще то, если быть до конца правильным, проставление вертикальных (высотных) размеров в СПДС не приветсвуется, об этом прямо сказано - вертикальные размеры ставить через условные обозначения высот.
а что бы не вычислять высотные отметки надо немного автоматизировать процес их нанесения, давно уже все придумано smile.gif
Scarp
а в каком именно СПДС это прописано?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.