Полная версия этой страницы:
Кольцевая сеть
Привет.Есть небольшой квартал в наличии.Общая нагрузка-65 гигов.
Требуется по быстрому в рамках предпроектного решения выполнить гидравлический расчет внутрикварталки.
Вопрос-как выполнить увязку колец? Всего три кольца.
Как понимать три кольца ?
Три параллельных ветки ?
Магистрали нарисовать, участки на них разбить, дальше нагрузки->расходы->потери
Диаметрами труб поиграть, чтобы по веткам разнобой в потерях не превышал 10-15 %, и вперед.
Ну короче как бы круг разделенный на три сектора
Три ввода в квартал по техзаданию должны быть заменяемые.
Неплохо было бы Вам нарисовать схему того, что спрашиваете. А то так

получается )
Примерное так Сорри тут вроде 2 кольца или нет?
Короче сам запутался но выглядит примерное так.
имхо у вас тут одно кольцо и две тупиковые ветки.
а вообще мало инфы, источник один, квартала 3, пометили бы на чертеже что где, проще бы было.
Один квартал и три ввода.
Вводы работают все, или один, или два ? И какие ?
Увязывайте по основным вводам, потом ставьте арматуру секционирующую, "закрывайте" ее (типа авария) и увязывайте по резервным схемам.
не...эти три аппендикса - это я так понимаю три равноправные точки подключения...
Однако у меня такое подозрение что это три источника тепла на аппендицитах. Тогда считать надо варианты подачи тепла от каждого ввода для всех потребителей при аварии 2-х других вводов, только неясно как они работать будут - по отдельности или все в параллель.
Цитата(К.Д. @ 2.7.2009, 18:33) [snapback]406807[/snapback]
Однако у меня такое подозрение что это три источника тепла на аппендицитах. Тогда считать надо варианты подачи тепла от каждого ввода для всех потребителей при аварии 2-х других вводов, только неясно как они работать будут - по отдельности или все в параллель.
Вы правы три апенндикса это камеры на магистралках а те квадраты что побольше это потребители я условно их так нарисовал их там насамом деле дохрена.В ТУ просто написано выполнить закольцовку внутриквартальных сетей а ввода 3.Понятно что следует считать как тупиковую от каждой камеры до самого дальнего потребителя.Но простите тогда получается что все это кольцо будет рассчитано на нагрузку все 65 гигов что есть бред наверное.Там как то хитро считают вроде -типа аварийного режима при какой то нагрузке процент от общей.Или нет??????
испытатель
2.7.2009, 22:37
Увязку колец делают имитацией задействованных на контуры насосных станций, а не камер. Если же у вас в распоряжении увязка через существующие камеры, то нужно накладывать гидравлику на всю схему теплоснабжения, включая сами камеры. Естественно -данные теплотрасс,нагрузки точек ответвления, местные сопротивления.
Плюс аварийный режим теплоснабжения рассматривают по СНиП со снижением подачи тепла на отопление и вентиляцию, ГВС отключают. Тогда нагрузка уменьшается раза в 3. Но потребителей типа детсадов и больниц ограничивать не получится. Ну и как правильно говорит испытатель будет еще запарка с расчетом сетей от каждого источника (не от камеры). А если вдруг источников по мощностине хватит, то тогда вобще нехорошо получится.
Цитата(К.Д. @ 3.7.2009, 5:50) [snapback]406911[/snapback]
Плюс аварийный режим теплоснабжения рассматривают по СНиП со снижением подачи тепла на отопление и вентиляцию, ГВС отключают. Тогда нагрузка уменьшается раза в 3. Но потребителей типа детсадов и больниц ограничивать не получится. Ну и как правильно говорит испытатель будет еще запарка с расчетом сетей от каждого источника (не от камеры). А если вдруг источников по мощностине хватит, то тогда вобще нехорошо получится.
Источник всего один-проектируемая ТЭЦ
Действующий ввод тоже будет один(тот что слева) остальные два резерв( нижний и правый)
Мои действия-подсчитал гидравлику от камеры слева и до самого крайнего потребителя.
А дальше что делать-то вот не пойму хоть убей.Считать остальные оба на ту же нагрузку или как сказал уважаемый К.Д. какой то процент от номинальный???А какой процент?Есть какой нибудь документ на это?????
Вы бы снип почитали вместо того что бы кучу вопросов ставить, там даже таблица есть с указанием процентного снижения подачи теплоты.
или она вас не устраивает чем то?
Цитата(Pavlik @ 3.7.2009, 15:17) [snapback]407244[/snapback]
Вы бы снип почитали вместо того что бы кучу вопросов ставить, там даже таблица есть с указанием процентного снижения подачи теплоты.
или она вас не устраивает чем то?
Если нечего ответить по существу-обычно ссылаются на СНиП
Ок, по существу - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.5 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".
п/п 5.4 - 5.5:
Цитата
5.4 При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:
подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;
заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
Таблица 1 /найдите и посмотрите сами/
.......
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
5.5 При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее аварийный режим по 5.4.
Удачи.
Цитата(Serbot @ 6.7.2009, 10:45) [snapback]407871[/snapback]
Если нечего ответить по существу-обычно ссылаются на СНиП
Вам уже ответили и судя по реакции вы туда даже не заглядывали, учите мат часть
Не надо зубрить СНиП от корки до корки - со временем само придет, если очень повезет ))))
Но почитать надо. И зарубки на носу сделать - что и где написано, и за какой цифирью куда в нормативах лезть. Благо, сейчас есть нормативные базы, есть библиотеки специальные, где доки сами друг на друга ссылаются и все такое. Все для ВАС )))
Спасибо всем за ответы
Но как я понял никто конкретно с данной проблемой не сталкивался
Будем искать(с)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.