Mr. S
Всем доброго времени суток!
Есть проект ОВ. Система отопления классическая: котел 130 кВт с группой безопасности, насосом, расширительным баком, деаэратором и коллекторами с разбором для потребителей через трехходовик и циркуляционник. И тут встречаюсь с непониманием. Прошу помочь разобраться в следующем: Одним из потребителей является теплые полы (через, соответственно, узел регулирования). Мощность теплых полов составляет 14 кВт и согласно проекту и ТЗ: теплые полы должны работать круглый год. В теплый период года, как водится приборы отопления и воздухонагреватели систем вентиляции не работают, а значит котел рассчитанный на 130 кВт должен обеспечить нагрузку в 14 кВт. Будет ли при этом котел работать (на такой минимум)? И вот еще что: котельная располагается в отдельно стоящем здании и в проекте ТС в жилой дом подводятся Т1 и Т2. Так вот по проекту ОВ: на дом предусмотрен свой насос после коллектора в кательной. Насос, я так понимаю, рассчитан на сеть отопления с учетом теплых полов, а летом топить помещения приборами отопления не нужно. Как при этом будет себя чувствовать насос (он без частотника) и как отсечь часть системы отопления (радиаторы), обеспечив работу только теплых полов? Просвети господа.
arch_artem
Мда, 14 кВт это в расчетном режиме?, в летний период и того меньше (большие сомнения насчет необходимости работы т.п. в летний режим). Надо паспорт котла посмотреть, там обычно пишется рабочий диапазон мощности котла (горелки), не видел, чтобы котел давал менее 30% от номинальной теплопроизводительности.

Если так хочется пользоваться т.п. летом можно:
1. Поставить буферную емкость
2. Отдельный котел на т.п.
3. Электрические т.п.
4. т.п. на ГВС

Защита котла от низкой т-ры обратки предусмотрена?
Перепускной клапан для насоса предусмотрен?
jota
Безусловно, котёл 130 кВт на 14 кВт работать не будет. Но Вы не упомянули о подготовке ГВ. Поэтому, не зная структуры системы, советовать не возьмусь.
HeatServ
Без схемы вообще сложно говорить что-то. Нагрузка тёплых полов 1/10 часть общей. Насос один. Ничего не сказано о графике системы, вообще-то тёплые полы это низкотемпературная зона, их к общей системе не подключают (раньше подключали, в детских садах напр.). Про ГВС опять же ничего. Схему - в студию.
alexius_sev
Поставь бак аккумултор и все, расход обеспечишь постоянный, правда котел будет включаться выключаться но не часто, зависит от емкости аккумулятора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.