lion99
Спецы, подскажите, пожалуйста!
Будет ли работать система вентиляции, в которой магистраль имеет длину 18 метров, а ответление 12 метров, если установит канальный вентилятор? Расход вохдуха 3300 куб. м., потери давления в магистрали 300 Па. Хочу купить вентилятор, а в магазинах по-разному говорят. Один скажет, что не прокачает, другой говорит, что прокачает.
Freezstyle
Приточная или вытяжная системы?
Если приточная то есть фильтрация и нагреватель, если нагреватель - какой, какая решетка наружная и шумоглушитель?
Если это приток и сопротивление 300 Pa, с учётом всего этого работать будет, если вентилятор имеет 600-700 Pa, габариты ориентировочно 700x400 - 800x500, конкретно и точнее смотрите характеристики подбираемого оборудования
lion99
Одна истема приточная, другая вытяжная. 300 Па - это у меня потеря давления с учетом всего оборудования в приточной системе. А Вы 300 Па накидываете на все оборудование? Вы имеете ввиду прямоугольные вентиляторы? А круглые не потянут? По графикам вроде должны потянуть, а на практике не знаю...
Freezstyle
Если известны сопротивления по сети, у Вас должен быть запас - есть у вас запас по сопротивлению на загрязнённый фильтр - это 200 Pa, если он загрязнится очень быстро, Вас замучают по поводу не работающей системы, поэтому закладывают запас чтобы Заказчик, когда уже обнаружил грязный фильтр, не сильно пострадал от уменьшения притока и заменил фильтр, а иначе у него воздуха не будет и он Вас живьём съест, а просто напросто в системе не учтёно давление про запас на случай загрязнеие фильтра - важный момент.
У круглых мало моделей подходящих, они могут быть гораздо дороже того оборудования, что клепают у нас дввно в стране, есть круглые английские или еще какие зарубежные, у нас ведь не все фирмы имеют представительства да и плюс круглых вентиляторов и воздуховодов только в том, что там давление и поток более распределены по воздуховоду, а самый главный минус что они большие - прямоугольные зачастую единственные, как вариант чтобы проложить в помещениях, если уж там что по деньгам, ставьте улитку и не парьтесь, они по 10000 рублей кругом и тарахтеть будут долго smile.gif
lion99
Улитку поставить не позволяет фасад здания. А вы каких производителей рекомендуете?
Freezstyle
Российских прямоугольных - никаких почти (упаси боже КВМ...), полуроссийских - Арктика, Лиссант, Корф и так далее...
и не позволяет фасад тоже спорно - вентилятор может и толкать и тянуть - неважно где ставить порой, если там просто обычный возхлух а не производство... улитка и корпус красивый можно спрятать, размеры у них бывают миниатюрные достаточно...
lion99
Надо будет спросить у заказчика. Очень благодарен Вам за информацию. Спасибо большое.
lion99
Да забыл еще сказать, что там ведь у меня лекционный зал. Требуется насколько возможно тише, чтобы работала система.
Serg333
300Па на приточной системе НАВРЯТЛИ там БОЛЬШЕ будет. И еще зависит от диаметров воздуховодов и скорости в нем.
lion99
Диаметр 315, на последних участках 250. Рассчитал получилось 117 Па по магистрали.
Freezstyle
наружная решётка - 40-70 Pa
фильтр - 200 Pa (грязный)
шумоглушитель - 20-30 Pa
нагреватель - 40-90-130 Pa (электрический - водяной в зависимости от рядности, 4-х рядный непросто продуть так скажем, да к тому же часто монтажники или закачик экономят и уменьшают оборудование, что сужает сечение и повышает сопротивление в разы...)
и так далее...
lion99
Понял. Ещё раз благодарю.