Цитата(temka @ 6.8.2009, 11:41) [snapback]420002[/snapback]
Теперь поясните пожалста мне вот что - разве не по перепаду давления во ВНУТРЕННЕМ контуре я выбираю диапазон регулятора? ведть именно его он должен поддерживать! и как потом проверить - задушит ли избыточное давление, приходящее из сети выбранный регулятор?
Тоесть, вы мне объяняли что за цифры в ТУ написаны, но они же вроде не принимают участия в выборе регулятора?!
Поправьте меня , если не прав. Если я правильно понимаю устройство регулятора перепада давления то - да , регулирующий элемент поддерживает постоянным перепад давления во внутреннем контуре (в данном случае предписано 0,5-0,7бар), но вместе с тем избыточное давление гасится этим же регул. элементом (в данном случае 4бара), т.е. если подобрать регул. элемент с меньшим диапазоном, то он просто закроется при макс. перепаде.
Клапан предписано выбрать на dP=1бар
Получаеца, что все цифры принимают участие , одни в определении Ду клапана, другие в определении диапазона регулирующего элемента.