Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите рассчитать мощность электродвигателя вентустановки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
alex362422
Здравствуйте! Вопрос примитивный но никак не могу на него ответить.
Как
рассчитать мощность электродвигателя, вот данные по проекту Вентилятор радиальный Ц4-70 №2,5 L=900m3/ч , Pполн=70кг/m2, число об/мин=2810
Электродвигатель: Тип-4АА63В2,N=0,55квт число об/мин=2810 Вид передачи на валу. КПД эл.двиг=75%
Хочу для себя понять по какой формуле рассчитывается мощность.
В книге "Отопление и вентиляция жилых гражданских зданий" на стр 238 написано (прикрепил файл)
Сколько я ни бился всеравно не получается проектная мощность, подскажите в чем причина, может еще какие дополнительные данные нужны?
exelente
N(Вт)=p(Па)*V(м3/с)/КПД
1Па=9.81(м/с2)*кг/м2
LordN
Цитата
N(Вт)=p(Па)*V(м3/с)/КПД
, где КПД = КПД1 х КПД2 х КПД3, КПД1 - для движка, КПД2 - для передачи, КПД3 - для вента.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.