По мне, так бред слова "радиатор приточника". Форум ботаников?
По сути:
1. Автоматическое отсечение от теплосети при аварии не предусматривается ни нормами проектирования, ни ПТЭ. Это делать просто опасно - неправильное резкое отключение может привести к ещё большей аварии - например, радиаторы полопаются.
2. Дело вовсе и не в аварии. Аварии, происходящие внутри здания (радиатор лопнул) приводят к разливу внутри здания, но не в приямок теплопункта.
Читаем, что написано в нормах по ОВ для
нормальной работы:
Цитата
6.5.14 В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов. В горизонтальных системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже независимо от этажности здания.
Соответственно должен быть и слив в канализацию - влоть до специальных дренажных линий. Об этом также написано:
Цитата
14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления...
Разумеется, ОВ-шники должны выдать на это
грамотное задание, а ВК-шники его выполнять, не выкобениваясь. В задании и объем стоков должен быть указан. В принципе по максимуму это емкость системы отопления, но учитывается, что одномоментно эту воду не слить - ограничивается диаметром спускников. То есть и время должно быть указано.
Ещё и в ПТЭ пунктик есть:
Цитата
9.2.20. В зимний период при отрицательных температурах наружного воздуха в случае прекращения циркуляции воды в системах для предотвращения размораживания системы полностью дренируются.
Дренирование производится по письменному распоряжению технического руководителя в соответствии с эксплуатационной инструкцией, составленной применительно к местным условиям.
Вот в такой инструкции и должен быть порядок дренажа указан - откуда и за сколько времени сливать.
Далее, про теплопункты. Приямки и трапы там вовсе не для аварий. В теплопункте всегда есть оборудование, имеющие нормативные утечки. Кроме того, в теплопункте полно воздушников и спускников. Грязевики и прочее. Это всё вода, которая будет сливаться на пол.
Уже по СП на проектирование теплопунктов:
Цитата
6.5 Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струн через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом.
Прежде всего - оборудования теплопункта. Системы потребления (отопление) должны опорожняться по п. 6.5.4. Но на выходе трубопроводов из теплопункта предусматриваются спускники после арматуры, и часть воды стечет в теплопункт. Поэтому в 6.5 и упомянуто.
Про ручные насосы надо забыть, "негров" теперь нету. Причем пока речь не про откачку из приямка, а про откачку
из системы отопления.
Также сказано:
Цитата
4.49 Для промывки и опорожнения систем потребления теплоты на их обратных трубопроводах до запорной арматуры (по ходу теплоносителя) предусматривается установка штуцера с запорной арматурой. Диаметр штуцера следует определять расчетом в зависимости от вместимости и необходимого времени опорожнения систем.
Обращаю внимание - "вместимости" а не от "расхода". Две большие разницы.
Теперь про приямок:
Цитата
6.6 В полу теплового пункта следует предусматривать трап если отметки системы канализации водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный приямок при невозможности самотечного отвода случайных вод.
6.7 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва) В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами один из которых — резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.
Обратили внимание - "случайных" вод. А для не случайных, а "плановых". Кроме того, трап может и не спасти. Воды может по самые... ну, мне по пояс будет. Самотек может не справиться, поэтому практически всегда, кроме совсем вшивеньких зданьиц,
надо приямок делать. Да и вообще редко такая роскошь бывает, чтоб самотеком с пола теплопункта канализовать можно было.
И вот этот дренажный насос (не тот, что для откачки из систем отопления) надо, конечно, электрическим делать, да не забыть, что включение его надо задать электрикам из такого места, чтоб не нырять в подвал.
Заодно надо помнить про ПТЭ:
Цитата
10.4 Промывку трубопроводов в тепловых пунктах и систем потребления тепловой энергии следует производить водопроводной водой. В помещении теплового пункта устанавливаются точки подключения к системам водопровода и оборудование по водоснабжению со шланговыми соединениями.
Из всего этого вытекает, что должно быть грамотное задание на дренаж и систем отопления, и теплопункта. Если ВК-шник такого задания не выбил ("возможно, ногами"), может и под разборку попасть. Потому как бывали случаи, что из-за неграмотного дренажа и аварии зданий случались.