OlgaB
Возникла проблема -нужно подобрать электроводонагреватели на несколько объектов, среди них административное здание со столовой, то же с общежитием, котедж на 8 человек.
Не могу решить какая схема лучше - Котел + расширительный бак или просто накопительный водонагреватель (для столовой вероятнее всего второй вариант не пройдет).
Подскажите пожалуйста, кто как видит выход из сложившейся ситуации?
Столовая на 100 человек (400 блюд в обед, 300 в обед и 300 на ужин).
Я так понимаю что на столовую лучше предусмотреть отдельную систему. Как сгладить пиковые нагрузки (по предварительным расчетам максимальная часовая нагрузка получается в 161кВт)
Прошу по возможности ответить по существу, сама ОВшник, объект как всегда горит sad.gif
jota
Цитата(OlgaB @ 15.8.2009, 7:09) [snapback]423750[/snapback]
Не могу решить ......

Если только электричеством - то аккумуляционные нагреватели ГВ на ночной тариф (можно установить таймер для включения нагрева)
http://www.kolonok.net/catalog/25/ Unitherm
http://www.kolonok.net/catalog/389/ OSO
Воду можно нагревать до 75-85* с последующим смешиванием с холодной водой до 55*С в смесительном клапане. Таким образом можно уменьшить ёмкость баков и выполняется требования по дезинфекции.


sergey-k-pkbdgts
Цитата(OlgaB @ 15.8.2009, 7:09) [snapback]423750[/snapback]
Возникла проблема -

--даже не знаю, что ответить...

Цитата(OlgaB @ 15.8.2009, 7:09) [snapback]423750[/snapback]
... -нужно подобрать электроводонагреватели на несколько объектов, ...
Не могу решить какая схема лучше - Котел + расширительный бак или просто накопительный водонагреватель

--трудно определиться "электроводонагреватель" или "Котел + расширительный бак"!? -- а технические условия на электоснабжение или газоснабжения, -- реально получить можно??? А отопления Выше перечисленных зданий как решается, также -- электро котельной или иначе???

Цитата(OlgaB @ 15.8.2009, 7:09) [snapback]423750[/snapback]
Как сгладить пиковые нагрузки (по предварительным расчетам максимальная часовая нагрузка получается в 161кВт)

--емкостным баком запаса горячей воды объёмом V, м3 ....

И вообще -- необходимо проработать технологическую схему, сравнить -- эти два варианта 1)электроводонагреватель, насос ГВС, насос циркуляционный., 2) газовый котел. + автоматика, сетевой насос, теплообменник, насос ГВС, насос циркуляционный.
Хотя бы определится со стоимость заложенного оборудования (без сетей трубопроводов) 1), 2) вариантов + тарифы на энергоресурсы +эксплуатационные расходы(проектанты о них может только догадываться)---- выбрать лучший.
Или принять тот, какой Нач, или Зак -- скажет.
OlgaB
Отопление решается электрокотлами, газоснабжения не будет, все тепло получается от электричества, других источников нет и не будет (заповедная зона).
jota
Отопление можно было решить аккумуляционными электропечами, а ГВ ёмкостными аккумуляционными нагревателями. И всё с 2-тарифным электросчётчиком на ночном (пониженном) тарифе.
Daymonic
если место позволяет, развесьте местные водонагреватели (накопительные, проточные) и не парьтесь с разводками
Запросите отдельныую электро разводку для использования двойного тарифа.
vnvik
Решение вопроса греть воду по ночному тарифу или круглосуточно будет зависеть от того как будет решён вопрос с отоплением - электросети наверняка потребуют однообразия.
Для нагрева воды для столовой по ночному тарифу вам понадобиться мощный водонагреватель или электрокотёл мощностью если не 161 кВт то чуть чуть меньше и баки-аккумуляторы объёмом 4-5 куб. м прошу прощениия цифры взяты на глазок не знаю длительности у Вас ночного тарифа .
Если греть воду круглосуточно то потребуется электрокотёл мощностью 30-45 кВт и бак-аккумулятор объёмом 2-3 куб. м., прошу опять прощения за взятые на глазок цифры.
Преимущество этого варианта ещё в том, что на такую мощность можно найти котёл на который не будут распространятся правла ПБ 10-575-03.
Что касается остальных потребителей ГВС то вариант с индивидуальными бойлерами был бы идеален но электросети зданий на него обычно не рассчитаны, разве что эти здания изначально проектировали под отопление индивидуальными электронагревателями.
OlgaB
У нас еще не распространен ночной тариф, будем думать. Здания пока проектируются, электрика тоже.
На данный момент решили ставить накопительные водонагреватели, на корпус со столовой - емкостной водонагреватель на 2 м3.
sergey-k-pkbdgts
Давление холодной воды в сети НВ (наружного водоснабжения) нужно проверить. Достаточно, чтоб обеспечить нормиров. расход, самого удаленного водоразборного прибора по ГВС. Систему Т4 с насосом циркуляционной воды, по моему нужно предусмотреть, а то горячей воды при мин. водоразборе, долго ждать прийдется...
lordkoly
Цитата(jota @ 15.8.2009, 9:55) *
Если только электричеством - то аккумуляционные нагреватели ГВ на ночной тариф (можно установить таймер для включения нагрева)
Воду можно нагревать до 75-85* с последующим смешиванием с холодной водой до 55*С в смесительном клапане. Таким образом можно уменьшить ёмкость баков и выполняется требования по дезинфекции.

Подскажите а как виглядит такая схема, с нагревом воды в ночное время в баках и расходом ее в дневное время на нужды ГВС и отопления, и как она расчитывается (объем бака, мощность водонагревателя...). Необходтимо обеспечить здание горячей водой и отоплением, есть только електричество которое можно использовать только в часи низкого тарифа. Заранее спасибо.
jota
На отопление использовать водяные накопители не так выгодно, как использование аккумуляционных приборов, которые накапливают высокопотенциальное тепло в раскалённых шамотных кирпичах, а потом отдают дозированно (управляет процессор) тепло в помещение по температуре помещения.
Такие электрические аккумуляционные отопители выпускаются серийно в Европе (я использовал немецкие). Они полностью укомплектованы автоматикой зарядки по ночному режиму и отопления... по необходимой программе....
А вот бытовую ГВ можно накопить в ёмкостных бойлерах или баках-аккумуляторах, соединяя их в батареи по необходимой ёмкости. Сложности управления никакой нет - вам любой электрик нарисует схемку на управление от таймера ночного режима и термостатов баков....
Gidrant
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, допустима ли такая схема подключения накопительного водонагревателя? В интернете пока не удалось найти подобной схемы, все только снизу...
Dmitry_vk
А вы принцип работы накопительных водонагревателей поищите в интернете и все поймете.
Это не вариант ли фрагмента схемы?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...st&p=754495