Добрый день.
Итак об объекте:
Межвузовская библиотека, подвал и 12 этажей.
Системы пожаротушения: сплинкеры, пожарные рукава, наружное пожаротушение.
Имеется пожарная лифтовая шахта, которую нужно защитить от попадания воды в результате тушения пожара, проектом предусмотрели установку поэтажного сборного лотка перед шахтой, которые соединены разводкой со стояком от которого идет выпуск на улицу. Все горизонтальные трубопроводы имеют уклон в сторону стояка.
Проект выполнили, но заказчиков и пожарников интересует расчет этой сборной системы.
Примерный расчет воды на одном этаже выглядит:
Q авт. туш = 3спр*1л/с = 3л/с*30 мин = 5400 л/с;
Q внут. туш = 2 ств * 5 л/с = 10 л/с * 3 часа = 108000 л;
Q нар. туш = 113 м2 * 0,005 = 5,6 л/с * 3 часа = 61020 л
Q общ. = 5400 + 108000 + 61020 = 174420 л
Перед лифтовой шахтой имеется лифтовой хол, вопрос возник как раз в пропускной способности запроектированной системы, т.е. на какой расход подобрать диаметры труб.
Либо взять общий расход воды при пожаре и исходя из общей площади здания и площади лифтового холла найти количество воды на этой площади и исходя из нее подобрать диаметры?
Ни разу не сталкивался с таким расчетом, поэтому попал в тупик...