Добрый день.
Итак об объекте:
Межвузовская библиотека, подвал и 12 этажей.
Системы пожаротушения: сплинкеры, пожарные рукава, наружное пожаротушение.
Имеется пожарная лифтовая шахта, которую нужно защитить от попадания воды в результате тушения пожара, проектом предусмотрели установку поэтажного сборного лотка перед шахтой, которые соединены разводкой со стояком от которого идет выпуск на улицу. Все горизонтальные трубопроводы имеют уклон в сторону стояка.

Проект выполнили, но заказчиков и пожарников интересует расчет этой сборной системы.
Примерный расчет воды на одном этаже выглядит:

Q авт. туш = 3спр*1л/с = 3л/с*30 мин = 5400 л/с;
Q внут. туш = 2 ств * 5 л/с = 10 л/с * 3 часа = 108000 л;
Q нар. туш = 113 м2 * 0,005 = 5,6 л/с * 3 часа = 61020 л
Q общ. = 5400 + 108000 + 61020 = 174420 л

Перед лифтовой шахтой имеется лифтовой хол, вопрос возник как раз в пропускной способности запроектированной системы, т.е. на какой расход подобрать диаметры труб.
Либо взять общий расход воды при пожаре и исходя из общей площади здания и площади лифтового холла найти количество воды на этой площади и исходя из нее подобрать диаметры?
Ни разу не сталкивался с таким расчетом, поэтому попал в тупик...
Alissa
Если пожарные краны смонтированы на системе спринклерного пожаротушения, то время их работы берется по времени работы АПТ.
ahmet-oren
Цитата(Alissa @ 31.8.2009, 11:15) [snapback]429375[/snapback]
Если пожарные краны смонтированы на системе спринклерного пожаротушения, то время их работы берется по времени работы АПТ.

У меня к сожалению нету проекта по пожарной части, но как помню вроде разделенные системы...

Может быть кто делал похожий расчет? буду очень благодарен
OlgaO
Цитата(ahmet-oren @ 31.8.2009, 8:52) [snapback]429369[/snapback]
Межвузовская библиотека, подвал и 12 этажей.
Системы пожаротушения: сплинкеры...

Вообще для такого объекта - водяное автоматическое?
Что станет с этими книгами на 12 этажах после однажды ложносработавшей системы хотя бы?
Сомнительное удовольствие.
Туда газовое скорее надо.
inPut
А почему всего 3 спринклера в расчет берутся?
ahmet-oren
Цитата(inPut @ 31.8.2009, 20:09) [snapback]429623[/snapback]
А почему всего 3 спринклера в расчет берутся?

я не знаю, такой расчет мне дали...
я там проектирую только систему отвода вод после тушения пожара...

Мысль появилась такая, высчитать поступление воды на "площадь лифтового холла" интервалом 30минут и сопоставить пропускную способность системы отвода при таком же временном интервале...
других мыслей пока нету...

з.ы. сорри если тему нужно было постить в ВК