Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная станция - количество резервных насосов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
sergeyrrr
СНИП 2.04.02-84
Примечание 1 к пункту 7.1 "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединённого противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории" т.е. 2 резервных насоса.

Примечание 4 к пункту 7.3 "В насосных станциях объединённых противопожарных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов".

Кто что думает по этому поводу?
дмитрий01
если 2 резервных, то это первая особая категория...
sergeyrrr
Почему первая особая? В табл. 32 нет ничего про особую.
Young
Дмитрий видимо по аналогии с ПУЭ )) если у вас насосная группа персонально на пожарку - 1 резервный, об этом вы как раз примечание процитировали.
дмитрий01
Young точно первая особая это из ПУЭ взял ))) ну чуток обшибся ) там если не ошибаюсь второй резерв можно от дизеля кинуть? у меня были объекты с двумя-тремя основными насосами и все-равно ставил один резервный вопросов небыло, где-то то-ли прочел, то-ли придумал (может монтажники сказали), что на 10 основных один резерв, в любом случае пока столько не использую, столкнусь более подробно рассмотрю этот вопрос
Никитос
Примечание 6 к таблице 32. Только к этому резерву необходимо ещё один иметь "под попой". Для пожарных хоть 30 рабочих - 1 резервный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.