В жилом многоэтажном доме подъемник для инвалидов БК 350 надо установить.
Так вот откуда нужно запитывать этот подъемник: от щитка этажного или непосредственно от ВРУ и какую защиту ставить на него надо.
Заранее благодарен
Как я понимаю подъемник пассажирский это лифт. Запитать нужно от ВРУ. Для защиты автоматический выключатель или предохранитель. Если есть машинное отделение непосредственно возле входа установить коммутационный аппарат.
Из ТУ организации, которая монтирует такие подъемники в Питере: предусмотреть защиту авт. выключателем 10 А, 220 В.
Откуда питание, они не указывают. Мы брали с распред. щита (не ВРУ). Подбъемник идет в к-те со своим щитком, где тоже есть защита. Но возможны варианты, в зависимости от производителя.