Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диммирование энергосберегающих лампочек
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
ShuKr
Здравствуйте, уважаемые. Понимаю что тема избита, но остановлюсь. Купили для эксперимента несколько лампочек eсola (не реклама). Лампы энергосберегающие с функцией диммирения. Лампы взяли 20W 2700K - 2 шт. и 8W 4200K - 2 шт. Диммер merten 649330. Почему по 2 штуки - у диммера ограничения по минимальной мощности 30W.
В результате - диммиряться 20W с темпратурой свечения 2700К, а вот 4200К 8W почти незаметны. И ещё замечено, что минимальная мощность диммера должна быть не менее 3%.
Вроде отчитался. Комментируйте, критикуйте.
Mihail Svirinovsky
Цитата(ShuKr @ 25.9.2009, 15:30) [snapback]438724[/snapback]
И ещё замечено, что минимальная мощность диммера должна быть не менее 3%.


Очень неплохой показатель, однако!!! Я обычно ставлю от 10% !!!
Так что можете и порекламировать лампочки smile.gif Ну мне про них интересно smile.gif
ShuKr
www.ecola.ru
Я задался такой целью в связи с переходом с ламп накаливания. Сейчас активно ставим в проеты диммера, но в недалеком будующем народ всеже перейдет на энергосберегающие и тогда придется подъехать к клиенту и перепрограммировать диммера на свитч или рекомендовать (поставлять) правильные лампы rolleyes.gif .
На данный момент это ещё серое решение. Для того чтобы диммирить ЭСЛ её необходимо включить на 100% (в идеале дать ей порабатать минутку) и после этого диммирить.
Skif_Sib
Цитата(ShuKr @ 25.9.2009, 20:30) [snapback]438724[/snapback]
....Понимаю что тема избита, но остановлюсь.


Я, видимо, проспал, когда её били...

Я правильно понял, что диммируете лампы энергосберегающие - питание 220В - ЭПРА "вшит" в цоколь, либо в другой несъемный элемент лампы? Диммировать - именно путем изменения входного напряжения - 0 -220 В классическим диммером? Или же у ламп есть управляемое ЭПРА 0-10В или там DALI. (Вы, конечно, простите, но из картинки на сайте ничего не понятно)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

То есть отличие такой лампы от простой - электронный ЭПРА с возможностью розжига лампы переменным напряжение 0 - 220 В (обычный диммер). ????
ShuKr
На сколько я знаю, диммирование происходит не из-за уменьшения напряжения от 220 до 0 В, а из-за среза фронта полупериода (поправьте, если я неправ). Но диммирование происходит именно стандартным диммером в моем случае merten 649330 (просто он был на складе). Из картинки на самом деле ничего не видно (даже на коробке от лампы ничего путного не написано кроме как "Для диммера"). Да и сайт производителя я не нашел. Сделано в КНР. Именно поэтому и купили на эксперименты.

Skif_Sib
Цитата(ShuKr @ 29.9.2009, 13:51) [snapback]439774[/snapback]
На сколько я знаю, диммирование происходит не из-за уменьшения напряжения от 220 до 0 В, а из-за среза фронта полупериода (поправьте, если я неправ).......


Это так, что срез, но при вычислении интеграла по периоду, или по-просту среднее значение уменьшается от 220 до 0В как раз за счет среза.

Прикольные лампы, если диммирование простым диммером!
Короче, единственная проблема в адаптации с сущ. проекту - это порог диммирование - 10 (3)% (у кого как)?
ShuKr
Цитата(Skif_Sib @ 29.9.2009, 10:24) [snapback]439790[/snapback]
Прикольные лампы, если диммирование простым диммером!
Короче, единственная проблема в адаптации с сущ. проекту - это порог диммирование - 10 (3)% (у кого как)?


Да, но и диммирование полноценным не назовешь, по сравнению с лампами накаливания нет такого эффекта.
Саша Минимум
Тоже мучаемся с вопросом диммирования КЛЛ. Нашём производителся www.megaman.cc - у них есть серия Dimmerable. Заявляют полноценное диммирование.
НО, представительства в России нет, отзывов тоже никаких пока не встречал.
Решили попробовать прикупить. Как только будут результаты - отчитаюсь smile.gif
romma
Есть такие лампочки у OSRAM. "OSRAM DULUX EL DIM" называются. Все собираюсь купить на пробу, да руки не доходят.
Дмитрий Сукачев
Osram Dulux DIM могут диммериться только светорегуляторами с отсечкой по фазе.

У Osram есть еще один тип ламп с изменяемой светоотдачей - Dulux EL Vario.

Если такую лампу выключить и повторно включить в течении 3 сек после выключения, то она будет светиться с 50% яркостью.
Gribovms
Цитата(ShuKr @ 25.9.2009, 16:30) *
Здравствуйте, уважаемые. Понимаю что тема избита, но остановлюсь. Купили для эксперимента несколько лампочек eсola (не реклама). Лампы энергосберегающие с функцией диммирения. Лампы взяли 20W 2700K - 2 шт. и 8W 4200K - 2 шт. Диммер merten 649330. Почему по 2 штуки - у диммера ограничения по минимальной мощности 30W.
В результате - диммиряться 20W с темпратурой свечения 2700К, а вот 4200К 8W почти незаметны. И ещё замечено, что минимальная мощность диммера должна быть не менее 3%.
Вроде отчитался. Комментируйте, критикуйте.

Ставил эксперименты с точно такими же лампами, только диммер использовал DMG 2 Theben. В принципе 20Вт лампа диммируется в диапазоне от 40 до 100% (как и написано у нее на упаковке). На малых процентах замечено мерцание лампы. Так же были проблемы с включением лампы с минимальным уровнем яркости после выключения. Одна 8 Вт лампа вообще не диммируется, так как нагрузка маленькая на канале диммера (минимум 20 Вт у Theben). 3 лампы по 8Вт диммируются, причем с куда большим диапазоном изменения яркости чем 20Вт (что опять же написано у нее на упаковке).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.