Необходимость удаления дыма
Tanyusha
30.9.2009, 14:38
Добрый день всем. Помогите разобраться с требованиями. В п.5.2*. г) СНиП 2.04.05-91* пишется что удаление дыма следует предусматривать из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами ... и т.д. Вопрос: А если нет постоянных рабочих мест?
denis777
30.9.2009, 16:48
ну значит не надо получаеться. У вас как называеться помещение по экспликации?
Tanyusha
30.9.2009, 21:24
Называется склад сухого продукта категория В. Написали замечание пожарники, что нужны автоматическая система дымоудаления. Замечания для части АБ с ссылкой на п. и СНиП.
По прил.24 (обязательному)
ПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО - место, где люди работают более 2 ч. непрерывно или более 50% рабочего времени.
Т.е. разгрузка-погрузка происходит в Вашем случае менее чем за два часа?
Tanyusha
1.10.2009, 10:35
Спасибо EJIEHA! Уточню у технологов.
denis777
1.10.2009, 15:31
Можно проще-по определению Приложения 24 "КЛАДОВАЯ - склад, в котором отсутствуют постоянные рабочие места."
Значит делайте удаление дыма согласно экспликации, или пусть переименуют.
Tanyusha
1.10.2009, 16:18
Кладовая 14мх12м?
Tanyusha
1.10.2009, 17:35
Кладовая 14мх12м?
denis777
2.10.2009, 17:29
Ну и больших размеров делали.