Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Очистка ёмкостекй от мазута
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
impuls
Очень интересует технология (-ии) очистки резервуаров и ёмкостей от мазута для промышленных котельных. Буду рад любой информации.
Const82
Временная вентиляция в емкость и неискрящий инструмент и бригада таджиков. Если без вентиляции, то рвота. Так очищали от мертвого остатка большие баки.
timmy
Может туда проще пар подать? Чтоб мазут со стенок стёк? А потом водой промыть? Где то я видел РД по ремонту емкостей нефтебаз, когда про пар спрашивали в теплоснабжении... Гляньте темы в отоплении за неделю, мож найдете.
Const82
Цитата(timmy @ 13.10.2009, 17:32) [snapback]443895[/snapback]
Может туда проще пар подать? Чтоб мазут со стенок стёк? А потом водой промыть? Где то я видел РД по ремонту емкостей нефтебаз, когда про пар спрашивали в теплоснабжении... Гляньте темы в отоплении за неделю, мож найдете.

Таджики получались дешевле. Со стенок он стечет а дальше как убирать? Баки о которых я говорю - это были весьма большие емкости 1-2 тысячи кубов. Но дело давно было могу и шибиться в объеме.
timmy
А дальше уже откачивать и убирать. Хоть теми же таджиками. Но шансов, что они там подохнут меньше должно быть. В списке моих недостатков еще и "немножко ТБшник" значится.
impuls
Вообще вопрос задавал с целью узнать что-то новое, очистка реагентами, сухим льдом и т. д. А таджики и пар - дорого, некачественно, неэкологично.
zeman
Угу, закупить реагентов, сухой лед, а потом загнать в баки таджиков, чтобы они эти технологии там "внедряли" dry.gif
timmy
Цитата
Вообще вопрос задавал с целью узнать что-то новое, очистка реагентами, сухим льдом и т. д. А таджики и пар - дорого, некачественно, неэкологично.
Тогда вам не сюда, а в Роспатент надо запросы кидать. И как по вашему должно быть экологично? Ведь конечная цель не только удалить отложения со стенок емкости, но и использовать их по прямому назначению. Т.е. какая-либо переработка не особо желательна.
пользователь
Поделитесь, пожалуйста, информацией, кто сталкивался с проектом ликвидации мазутохранилища (ж/б резервуары). Строители будут демонтажем заниматься а мне надо , насколько я понимаю, очистить резервуары от остатков мазута.
Что должно входить в раздел ТХ- достаточно текстовой части?
И вообще где взять информацию по технологии очистки ( таджики конечно хороший вариант, но для проекта неуместный)
(Я вообще ВК-шник, поэтому абсолютно не в теме)
helpsmilie.gif
zeman
Я так понимаю, Вам поручили сделать план производства работ. Это отдельная специализация, далекая от ВК, поэтому очень Вам сочувствую, потому что на этом форуме не встечался еще ни с одним специалистом по этой тематике.
timmy
Скорее всего сначала надо будет провести работы как при выводе емкостей в ремонт. Подробности должны быть описаны в правилах эксплуатации нефтебаз и подобной нормативке. Коре всего работы придется делить на две-три части, где с использованием техсредств, где - с привлечением персонала и оформлением допусков на проведение спецработ повышенной сложности. Текстовой части тут недостаточно - нужен будет полноценный ППР с приведением примерных схем подключения к необходимым трубопроводам и указанием мер безопасности. Вам прямая дорога к ТБшникам короче.
Const82
Цитата(timmy @ 13.10.2009, 18:55) *
А дальше уже откачивать и убирать. Хоть теми же таджиками. Но шансов, что они там подохнут меньше должно быть. В списке моих недостатков еще и "немножко ТБшник" значится.

А у меня еще и разработчик ППР и ППРк clap.gif .
timmy
видать вы с zeman'ом не пересекались еще, если он пишет:
Цитата
сочувствую, потому что на этом форуме не встечался еще ни с одним специалистом по этой тематике
Const82
Так и я себя специалистом в составлении ППР не считаю, и с zeman по ППР не пересекался.
timmy
Угу, ясненько. Тогда наверное не "разработчик", а "немножко разработчик". Типа непрофильная работа и всё такое?
ruben
Поделюсь нетрадиционным способом чистки резервуара, применённым в Азербайджане, на одной из ГРЭС. В резервуар частично без крыши (часть лепестков крыши снимали на время чистки) заливалась вода до верха. Затем на зеркало воды запускался плот (!) с бригадой, работники вручную скрепками счищали гудронные остатки со стен, ОПЛЫВАЯ всю длину окружности резервуара. По мере очистки уровня, куда доставала рука, открывался дренаж, сливалась снизу вода и плавсредство опускалось ниже. Так очищались все боковые поверхности.
Всё бы да ничего, но раз кто-то из рабочих упал с плота и утонул. По-моему больше никто и никогда таким образом баки не чистил. Святое место свободно
(Смайлика подходящего нет. Что-то ближе к улыбке чёрного юмора)
Естос Техно
Здравствуйте, уважаемые.

Есть суперская технология по очистке емкостей от нефтепродуктов. Она экологически безопасна, пожаробезопасна, качественна, легка в применении, относительно недорогая, остаток нефтепродукта можно извлечь без особого труда и пустить на дело.
Технология заключается в введении пяти процентного раствора Нафтоль АСПО с водой в разогретую паром емкость с асфальтосмолистыми и парофинывыми отложениями иначе говоря остатком нефтепродукта. Вследствие чего остаток переходит в двухфазную систему, остаток вверху, раствор Нафтоль АСПО внизу. Остаток можно откачать в другие резервуары. Загрязнение остатка убирается и со стенок вследствие пропаривания резервуара. Раствора Нафтоль АСПО нужно в соотношении 1:1 с остатком, подчеркну, что пяти процентного раствора, а не самого концентрата Нафтоль АСПО.
Более подробно можно узнать на сайте производителя и изобретателя Нафтоля АСПО, ООО "Естос Техно", средство и технология для очистки нефтепродуктов. Данная технология давно используется. Я удивлен, что тут о ней мало знают.
Michael_k
Смешно. В 2006 году продвигал технологию очистки. Никому нафиг не нужно было. А технология, - просто замечательная. Концентрат моющего средства (DAFOR мультимейд назывался, может аналог какой есть на просторах РФ), разбавляется в пропорции. Дальше варианты. Либо мойкой высокого давления, либо чуть повышается температура раствора, заливается в емкость. Нефтепродукты отмываются от стенок. Жидкость перекачивается в другую емкость. Нефтепродукты и раствор через некоторое время разделяются (при этом, нефть например теряет свойство прилипать) на фракции, можно удалить и в котельную например. А в раствор добавить ещё концентрата до требуемого уровня pH и можно по-новы чистить.

Ещё была интересная технология по очистке систем отопления. Делалось временное тех отверстие. В систему закачивался раствор и часов восемь там растворял. В тех отверстие устанавливался шламойлавливатель, легкий гидроудар и растворенные отложения вытаскивались наружу.
Тоже нафиг никому не нужно было.
kromwell
Делали клининговым компаниям разные приятные приспособы для облегчения работы по очистки резервуаров. Однако кроме как "откачка одновременно с отпаркой"... ничего нового
lexxx2010
Цитата(пользователь @ 3.11.2009, 12:09) *
Поделитесь, пожалуйста, информацией, кто сталкивался с проектом ликвидации мазутохранилища (ж/б резервуары). Строители будут демонтажем заниматься а мне надо , насколько я понимаю, очистить резервуары от остатков мазута.
Что должно входить в раздел ТХ- достаточно текстовой части?
И вообще где взять информацию по технологии очистки ( таджики конечно хороший вариант, но для проекта неуместный)
(Я вообще ВК-шник, поэтому абсолютно не в теме)
helpsmilie.gif



По существу скажу вот что, если резервуар подземный, то пропарка, откачка нефтепродукта, разбор резервуара, если надземный, то на одном из обьектов я видел что мойкой высокого давления с подогревом внутри резервуара рабочие отмывали потом откачка и разбор РВС.
RPP1954
Есть реальная запатентованная технология. email:ecoprom@bk.ru https://cloud.mail.ru/public/4DJx/DxyGWDse9

дополнительно https://cloud.mail.ru/public/6qmZ/L9Y5NAxiX

Никакой химии - чистая вода и давление 150 - 200 Атм. Очищает битум, мазут, бетон, краску. Это кавитация. На съемках все есть. Особенно эффективна при очистке кораблей и гидросооружений.

Кстати - вода холодная. Никаких ПАВ и песка.
RPP1954
Патент N 2505658 приоритет от 28 августа 2012г.
aleksandrlyashov
Упомяну на всякий случай вдруг, кто не знает. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ ОСТАТКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОАО НК РОСНЕФТЬ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.