Электропомещение 5,9х2,3х2,4(H) м. С одного торца распашные наружу ворота на всю ширину и высоту помещения.

Необходимо разместить панели 0,4 кВ (типа Щ070) на длинной стене в один ряд. Общая длина панелей (с учетом двух торцовых) – 4,92 м. Ввод-вывод – кабели через пол.

Проектировщик, ссылаясь на п.4.1.23 2) ПУЭ утверждает, что от торцовых панелей до торцовых стен должен быть зазор не менее 1 м, поэтому панели в помещение не влезут.

ПУЭ читал. Хорошо читал dry.gif . Метровый зазор по торцам не нашел.

Подскажите, какой должен быть минимальный зазор по торцам до стен?
comings
даный пункт ПУЭ относится к проходам обслуживания.
ЩО70 обслуживаются спереди. Вот спереди и должно быть не менее 0,8м, а не 1м, как вам сказали. А с торцов вообще не нормируется, лишь бы удобно было в монтаже.
Александр А
to: comings

Спасибо. Т.е. оставить разумный зазор из практических соображений.