Полная версия этой страницы:
Реконструкция наружных сетей
Может у кого имеется опыт подобного, имеется проект реконструкции Детского садика, в данный момент здание заброшенное, имеются наружные сети канализации, колодцы все засорёны мусором. Наружная канализация выполнена из керамических труб, скорее всего они в нормальном состоянии, как в проекте отразить прочистку колодцев и канализации, и проверить есть ли поврежденные участки?
даниил01
16.10.2009, 11:35
Цитата(flash @ 16.10.2009, 16:33)

Может у кого имеется опыт подобного, имеется проект реконструкции Детского садика, в данный момент здание заброшенное, имеются наружные сети канализации, колодцы все засорёны мусором. Наружная канализация выполнена из керамических труб, скорее всего они в нормальном состоянии, как в проекте отразить прочистку колодцев и канализации, и проверить есть ли поврежденные участки?
почему вы решили что они в нормальном состоянии?
Может у кого имеется опыт подобного, имеется проект реконструкции Детского садика, в данный момент здание заброшенное, имеются наружные сети канализации, колодцы все засорёны мусором. Наружная канализация выполнена из керамических труб, скорее всего они в нормальном состоянии, как в проекте отразить прочистку колодцев и канализации, и проверить есть ли поврежденные участки?
Цитата(даниил01 @ 16.10.2009, 11:43)

почему вы решили что они в нормальном состоянии?
Керамика не подвержена коррозии, здание построенно относительно недавно и не эксплуатировалось похоже... каких то следов деформации грунта тоже нет, вот и сделал вывод такой
Керамику ужо давно не кладут.
Если тока нашли где-то в музеях трубы.
aleksey_v
16.10.2009, 17:42
Почему вы решили, что труба там есть?
даниил01
16.10.2009, 18:22
Цитата(flash @ 16.10.2009, 18:14)

Керамика не подвержена коррозии, здание построенно относительно недавно и не эксплуатировалось похоже... каких то следов деформации грунта тоже нет, вот и сделал вывод такой
инфы явно недостаточно )))
начните с водоканала, может у них и сетей то там уже нет давно )))
получите ТУ для начала.
Цитата(даниил01 @ 16.10.2009, 18:22)

инфы явно недостаточно )))
начните с водоканала, может у них и сетей то там уже нет давно )))
получите ТУ для начала.
уже все получено
конкретного ответа в них нет
Цитата(lexa00 @ 16.10.2009, 13:19)

Керамику ужо давно не кладут.
Если тока нашли где-то в музеях трубы.
здание строилось шахтоуправлением, а в их музеях это могло быть)))
Цитата
Почему вы решили, что труба там есть?
Есть колодцы, есть геодезия согласованная со службами...
andrey R
16.10.2009, 22:58
Делается обследование. По материалам обследования принимается решение. Тогда выводы будут обоснованы. А пока это фантазии.
Елена ВК
18.10.2009, 9:20
Не берите на себя такую ответственность - "скорее всего они в нормальном состоянии". А вдруг нет?! Требуйте от зака чтобы он в тех.условиях указал точку подключения. Что бы было ясно какие разделы делать ВК или ВК и НВК.
До точки подключения я бы посоветовала все трубы заменить.
А обследования какие-нибудь были? Можно руководствоваться их результатами.
Елена ВК
18.10.2009, 13:23
А почему в форуме 2 одинаковые темы?
aleksey_v
18.10.2009, 23:19
В ТУ так и написано - 'осуществить канализование через скорее всего в нормальном состоянии находящиеся трубы'?
А в проекте так и отражайте: выноски на плане, фразы в пз - прочистка сети, бла-бла-бла.
Всем спасибо за советы, самое лучшее решение проблемы это еще один выезд на объект) Так и поступил, гоедезия оказалась некачественной, трубы похоже ваще там стальные, уже в непригодном состоянии состоянии! Взял фонарик (биту правда забыл) и полез в подвал искать выпуски и бомжей гонять, бомжей не оказалось) Нужно было еще попасть на чердак, когда лез по лестнице по фасаду из окна 2-го этажа вылез нарк со словами: Эй ребята а что тут все таки будет?)))Жесть просто
PS НАША СЛУЖБА И ОПАСНА И ТРУДНА
aleksey_v
22.10.2009, 17:20
Выезд на место преступления - это ж основа основ.
да был и неоднократно до этого, только без фонаря! Теперь в арсенале нуно всегда возить фонареГ, и бейсбольную биту не забывать)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.