Aeroport
23.10.2009, 14:21
Спецы подскажите как реализовать на контроллере сименс рлу222 функцию обратной связи от вентилятора. как на реджинах. Чтобы через диф манометр ато вдруг ремень оборвется.
Boris Blade
23.10.2009, 14:39
Через общую аварию и дополнительно лгическое устройство (на реле или на других устройствах)
Проще, дешевле и быстрее на Пиксль или СМШ получается.
ПС Я сам проверял.
Лудше срелая смородина, чем незрелый ананас.
Лутше толковый слесарь, чем безтолковый инженер.
Aeroport
26.10.2009, 11:20
спасибо пока ждал ответа сам смотался в магазинчик купил АВВ Е234 с задержкой на включение уже поставил (через обморожение)и в воскресенье собрал Щит сегодня завтра на объект повезу
Boris Blade
26.10.2009, 12:48
Ответ был дан через 18 минут, наверно магазин рядом
уже поставил (через обморожение я и называю это незрелым ананасом.