Полная версия этой страницы:
про статическое электричество
baikal48
19.11.2009, 19:10
добрый день в прачечном комбинате каландер(гладит белье) иногда щипит током что это может быть(статика, пробой) посоветуйте что делать
Boris Blade
19.11.2009, 20:22
Заземлиться.
baikal48
19.11.2009, 20:35
заземление в норме
Сергей В.
19.11.2009, 21:06
Ну во-первых, действительно, проверить зануление этого коллайдера

или по новой терминологии металлическую связь РЕ-поводника и корпуса.
Чудес не бывает: либо статика, но при нормальном состоянии РЕ она стекает; либо прохудившаяся изоляция проводов какого-либо узла. Если изоляция протерлась не до конца, то короткого замыкания еще нет и автоматы защиты не срабатывают, но по пальцам уже щиплет. Попробуйте померять вольтметром между корпусом и металлическими конструкциями зала.
baikal48
20.11.2009, 21:35
замерил между корпусом коллайдера и заземляющей шиной -напряжение равно 0,6вольта что еще может быть
Цитата
замерил между корпусом коллайдера и заземляющей шиной -напряжение равно 0,6вольта что еще может быть
ток померить надо
Сергей В.
21.11.2009, 13:19
Цитата(baikal48 @ 19.11.2009, 18:10)

иногда щипит током
В смысле: меряйте когда щиплет.
Иначе остется предположить, что кто-то, одетый сплошь в синтетику, подходит к хорошо заземленному каландеру и разряжается
genelectric
23.11.2009, 10:45
Это не статика - где-то что-то пробивает.
Для справки, в старых источниках питания советских телевизоров, и в подавляющем большинстве источников питания современных компьютеров, ставят на входе 220 В два последовательно соединенных конденсатора, среднюю точку которых сажают на корпус. При плохом заземлении получите на корпусе половину фазы, щиплет ощутимо. Так вот, ищите аналогичные устройства.
"Иногда".... Когда щиплет - смотрите какой узел/агрегат включился в работу, его и проверяйте.
* Измерение сопротивления изоляции;
* Проверка переходного сопротивления заземления;
* Измерение сопротивления заземляющих устройств и молниеотводов;
* Измерение удельного сопротивления грунта;
* Измерение сопротивления цепи "фаза-нуль", оценка тока короткого замыкания цепи;
* Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей;
* Проверка и испытания устройств защитного отключения (УЗО);
* Измерение электрической мощности, тока, напряжения, сопротивления для потребителей.
Тут нужна лаборатория, однако...
Сергей В.
23.11.2009, 21:12
Цитата(vas @ 23.11.2009, 15:26)

... Тут нужна лаборатория, однако...
Ага, камлание и танцы с бубном, а потом всеобщее ритуальное застолье под руководством нач. лаборатории.
Не, ну серьезно. 95% случаев очень просты и их решение лежит на поверхности, надо уметь всмотреться и проанализировать.
baikal48
24.11.2009, 18:34
спасибо за советы пощипывание при глажении прекратилось трудно обнаружить такое повреждение когда оно непостоянно у меня есть еще один вопрос имеется центрифуга прачечная ЛЦ25 электрическая схема состоит из преобразователя частоты блока управления и электродвигателя АИР90L4 мощностью 2.2кВт на входе стоит ВА47-29-2Р на32 ампера вопрос почему на такой электродвигатель такой автомат
Boris Blade
24.11.2009, 19:58
а где он стоит . на питании преобразователя или между преобразователем и двигателем? если на питании преобразователя , то наверно установили по данным производителя (иногда пишут такое), если между двигателем и преобразователем, то наверное сделали ключ безопасности таким способом.
Защиту двигателя осуществляет преобразователь, при соответствующих настройках , естественно.
а что должно стоять в питании преобразователя, посмотрите руководство на него.
по первому вопросу, чтобы разобраться что именно щипет, нужны натурные исследования, может быть и статика и повреждение или и то и другое. а потом думать что делать.
baikal48
24.11.2009, 20:26
АВТОМАТ СТОИТ НА ВХОДЕ СХЕМЫ (ДО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) ДВИГАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ 2.2 КВТ АВТОМАТ НА32 А МПЕРА НА ЦЕНТРИФУГУ ПОДАЕТСЯ 220 ВОЛЬТ
Boris Blade
24.11.2009, 20:36
Наверно по данным производителя поставили, точнее нада мануал смотреть.
baikal48
24.11.2009, 20:45
и еще почему на электродвигатель 2.2кВт включен такой мощный (32 Ампера)автомат
Boris Blade
24.11.2009, 20:47
Потому что защиту двигателя осуществляет преобразователь.
Знание сила, а время деньги. изучайте матчасть.
baikal48
25.11.2009, 19:59
я в электрике не очень силен но все же мне непонятно почему в ЛЦ-25 на входе стоит ва47-29 на 32 ампера (двухполюсной )(потребитель однофазный)(питание 220В) а электродвигатель трехфазный Р=2.2кВт не слишком ли много 32 ампера на входе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.