Уважаемые специалисты, подскажите. Пришли как всегда запаздавшие техусловия. Рподающей=0,9 МПа, Робр.=0,3 МПа от котельной.
На вводе в здание Р1=82 м Подбор ИТП. Здание 3-х эт. Потери сист отопления здания 21 кПа. Что делать с перепадом 60м?
Гасить регулятором на подаче, иначе при закрытии регулятора на обратке система начнет вставать под давление в магистральной Т1 и все порвется.
РДПС рулит,но и ему столько погасить много(этот гудок заводской не всем по звуку нравиться) будет, можно вводом потерять. можно шайбами еще добавить.
Температур подющей/обратной в сети , и в системе отопления?
130-70, в систему отопления 95-70
Если ТСО даст возможность гасить только то что вам надо, то можете просто снизить давление до рабочего в системе. Если будут настаивать на приведении давления за ИТП в соответствие с давлением в магистрали, то ставьте еще регулятор перепада давлений. Тогда в системе будет 3 регулятора которые его съедят:
1) РДПС
2) рег. клапан системы отопления
3) РПД
Есть реализованные проекты с системами рекуперации давления, но это денег конечно стоит, зато дармовое электричество.
А так конечно такой перепад только сопротивлением устранить.
Поставьте теплообменник с расчетными потерями в первичном контуре (0,2-0,3) МПа остальное погасите двумя шайбами в под о обратн труб. ввода
Если ТСО даст возможность гасить только то что вам надо, то можете просто снизить давление до рабочего в системе. Если будут настаивать на приведении давления за ИТП в соответствие с давлением в магистрали, то ставьте еще регулятор перепада давлений. Тогда в системе будет 3 регулятора которые его съедят:
1) РДПС
2) рег. клапан системы отопления
3) РПД
Присоединяюсь
При регулировнии во вторичном контуре не нужны РПД и РДПС. Экономьте на оптимальных решениях.
Есть только один ньюанс: стоимость теплообменника скорее всего забьет стоимость 2-х регуляторов. По крайней мере сам такое видел 3 месяца назад.
Возможно это так, если отбросить надежность работы СО. 82м на вводе в статике раздавят отопительные приборы.
раздавить не раздавят, достаточное колво приборов с 1.0 мПа и более рабочим давлением.
Вопрос то - вот дельту эту утерять прилично и недорого.
Цитата(инж323 @ 2.12.2009, 8:51)

Вопрос то - вот дельту эту утерять прилично и недорого.
Сетчатый магнитный фильтр, когда загрязнён, и не такое гасит. И без шума.
Цитата(инж323 @ 2.12.2009, 9:51)

раздавить не раздавят, достаточное колво приборов с 1.0 мПа и более рабочим давлением.
Вопрос то - вот дельту эту утерять прилично и недорого.
Но для чугунины не более 0,6 МПа.
Один вопрос: при наличии РДПС кто будет давить отопительные приборы и с какого перепугу система встанет под давление подачи?
Когда с перепугу задвижка обратки ввода закроют, а подача открыта.
Спасибо всем откликнувшимся. Всегда интересно узнать мнения специалистов.
и с перепугу РДПС сразу работать не будет и конвектора станут с меньшим рабочим давлением?
Есть излишне располагаемое давление на вводе, так и ничего страшного в том нет.Ну и что , что есть приборы с меньшим рабочим?Этож не обязывает их применять и потом бояться - а вдруг чего случиться и все работать не будет и тут раз и с перепугу с подачи открывать абонента стали.
Ну демагоги, развели дмскуссию.....ясно почему форум виснет....если по элементарному вопросу столько понаписали......