lumin
ситуация:
в жилом доме произвелась перепланировка - удлинили этажный коридор, стал 35 метров.

замечание:
"В секции 2 поэтажный клапан дымоудаления обслуживает коридор общей длиной более 30 метров (основание: СНиП 31-01-2003, п. 7.3.1.)"

Вопрос:
Можно ли на одну систему дымоудаления повесить по два клапана на каждом этаже? Т.е. из шахты выходит воздуховод, расходится в стороны и ставится 2 клапана на концах. Вроде хороший вариант, но меня смущает:
"7.3.1 Противодымная защита зданий должна выполняться в соответствии со СНиП 41-01. В зданиях высотой более 28 м с незадымляемыми лестничными клетками следует предусматривать удаление дыма из поэтажных коридоров через специальные шахты с принудительной вытяжкой и клапанами, устраиваемыми на каждом этаже из расчета одна шахта на 30 м длины коридора. Для каждой шахты дымоудаления следует предусматривать автономный вентилятор."

Можно ли два клапана или надо городить 2 системы?

ОВК
можно 2 клапана, все так и делают
shev
А расход? Егоделить надо иоба клапана работают одновременно?
DOG
Если оба клапана работают одновременно, то делим....общий же объем удаляемого дыма такой же остается ...каждый клапан по 1/2 -математика rolleyes.gif
EnergoKlimat
СП 7.13130.2009 пункт 7.7 гласит, что один клапан на 45 метров коридора!!!
alishas
А так же там в начале гласит, что наряду с настоящим сводом должны соблюдаться противопожарные требования, изложенные в других нормативных документах. В конкретном случае СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"