Всем привет!
Озадачили вот такой ерундой. helpsmilie.gif
АСУ ТП на объекте включает в себя:
Вентиляцию и дымоудаление, водяное пожаротушение, водоотлив и распределение электроэнергии.
Будет полезна любая информация: нормативные документы, личный опыт и т.д.
Заранее благодарю за помощь.
Abysmo
ПНР по распределению электроэнергии регламентируются ПУЭ. Для остальных разделов дополнительно добавляется настройка регуляторов, проверка приводов и датчиков. Все.
CHANt
У нас, РТН согласен и принимает (последнее время даже на мелкое ИТП) в форме протоколов испытаний и актов приемки в опытную и пром. эксплуатацию, в соответствии с программой и методикой испытаний, входящей в состав рабочей документации. Формы и состав документов беру из РД 34.35.412-88 "ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗ МОНТАЖА И НАЛАДКИ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ". РТН не возражает.