Егоров Петр
10.12.2009, 10:07
Коллеги, добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
использую контроллер Siemens Desigo PXC100.D, к нему слева по шине подключен модуль питания TXS1.12F10 и далее 7 модулей входов и выходов.
Проблема в том, что преиферия не работает(замыкаю входы - не видно в онлайн CFC, форсирую выходы-тоже не приходят).
- при этом периодично мигают светодиоды в верхем левом углу на всех содулях. Это нормально?
- в инструкции встретилось выражение "АДРЕСНЫЙ КЛЮЧ". Но что это и как его использовать не нашел. Может, как-то связано с этим?
PS. Использую XWorks Plus 4.00, обеспечение модулей током просчитал по инструкции, хватает с запасом.
Прошу сильно не бить, в Desigo совсем новичок. До этого работал только с Simatic.
PPS прошу прощения, что пишу в двух ветках. Пока не совсем разобрался со структурой форума
Егоров Петр
10.12.2009, 11:01
и еще вопрос: нужен ли в моем случае Bus Interface Module?
SauliusS
10.12.2009, 14:59
Читай:
SauliusS
10.12.2009, 15:15
Егоров Петр
10.12.2009, 15:17
SauliusS, большое спасибо, документация та, что надо.
Получается, что без адресного ключа модули работать не будут. Жаль, что в русскоязычной документации про них ни слова (кроме того, что есть такой "аксессуар").
И, как я понял из документации, для PXC100 модуль шины не нужен?
SauliusS
10.12.2009, 15:43
Не нужен. Комплектацию можно проверить с программой подбора DCM, правда она добавляет лишнего.
если модулей мало и ты в Москве, могу подарить несколько ключиков
Егоров Петр
10.12.2009, 16:20
Спасибо всем за своевременную! Ключи заказали. Будем ждать новых граблей от Desigo)
первые грабли были с адаптером PCC-10, а точнее с настройкой интерфейсов. При одном раскладе устройства не видны. При другом - видны, конфигурируются, но программа не заливается)
еще есть вопрос не совсем по теме: где достать пароль для того, чтобы зайти в узел с панели PXM 20 под уровнями Basic Operator.. Site Admin и тп. Подсказали системный AL**, но он не подходит. В самом проекте для контроллера никаких паролей не задавал. В документации, соответственно, тоже никаких паролей не указано
IPlohoy
10.12.2009, 17:00
Посмотрите в чарте Global cвоего проекта блок User Profile. Там прописаны все пароли.
Егоров Петр
10.12.2009, 17:07
IPlohoy, спасибо!