Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проектирование аварийных душей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
svik3d
Есть такая задача необходимо запроектировать 15 аварийных душей и фонтанчиков для промывки глаз на производстве серной кислоты, причем все души ( они совмещены с фонтанчиками) размещаются на улице, а проект в северной климатической зоне, может кто знает как делать, какая литература есть, какие нормы, снипы, госты по аврийным душам, сколько сам искал ничего дельного найти не удалось. Нашел тодбко сайты производителей, но там только описание самого оборудования и все а как воду подвести, какая температура воды, какое количество душей одновременно должно работать, как правильно арматуру расставить ничего нет.
Serg Ivanov
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44341
svik3d
"EN - стандарт
(European Commettee for Standardization)
Душ для тела должен обеспечивать постоянный
расход воды в соответствии с государственными
нормативами при заданном производителем
давлении водяного потока. Душ для тела должен
обеспечивать данный расход воды не менее 15 минут.
Примечание: в случае отсутствия государственных
или местных нормативов расход воды душа для тела
должен быть не меньше 60 л/мин, а душа для глаз – 6
л/мин.
Проведение каких либо работ по настройке
направления потока воды и его распределения
душевой головкой должно быть возможно только
при использовании специальных инструментов.
Душевая головка должна быть самоосушающейся
на всём протяжении от крана до выходного
отверстия. Душевая головка должна быть съёмной
для её обслуживания, но только при использовании
специального инструмента.
На расстоянии 700 мм под душевой головкой
(50±10)% объема воды должно попадать в круг
радиусом 200 мм, а также кол-во воды в разных
частях этого круга не должно различаться больше
чем на 30% от среднего значения. На этой же высоте
не меньше 95% воды должно быть в границах
круга радиусом 400 мм. Скорость потока воды
должна быть достаточно низкой, чтобы не нанести
дополнительные травмы пользователю.
Душевая головка должна быть установлена таким
образом, чтобы ее нижний край был на высоте
(2200±100) мм от пола.
Кран должен открываться поворотом не более чем
на 90о и при усилии не более 100 Н. Кран не должен
автоматически закрываться. Рычаг крана должен
быть хорошо виден." все это хорошо но здесь европейские нормы а наши нормы то где???

В американских нормах вообще написано что расход душа не менее 115 л/мин а душа для гдаз не менее 11 л/мин.
А вот по российским нормам как это все должно быть?

Еще там же написано что на трубопроводах подводящих воду к аварийным душам не должно по возможности быть никакой арматуры а если она все же нужна то она должна быть в открытом положении и как то защищена от несанкционированного закрытия и еще должно быть обозначение на ней (указатель) ее положения (открыто/закрыто), но все это по заграничным нормам а по нашим все что пока нашел " Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ и
“Санитарным правилам организации технологических
процессов и гигиенических требований к
производственному оборудованию № 1042-73, п. 82”
от 04.04.1973: “При производственных процессах,
при которых имеется опасность попадания на кожу
и слизистые вредных веществ, проникающих через
кожу (например, анилина, нитробензола и проч.)
и действующих на кожу и слизистые (например,
минеральных кислот, крепких щелочей), в рабочих
помещениях должны быть установлены гидранты,
души и фонтанчики с автоматическим их включением
в количестве и в местах, обеспечивающих пользование
ими не позже, чем через 6-12 с после поражения."
Vict
Цитата(svik3d @ 10.12.2009, 21:03) *
причем все души ( они совмещены с фонтанчиками) размещаются на улице,
blink.gif

Аварийные души и фонт. должны размещаться в максимальной близости от рабочих мест!
Вам к технологу, т.к. данные души относятся к безопасности тех.процесса.

Serg Ivanov
ТХ должен дать места расположения этих душей, а обвязка и расчёт - это ВК.
Тех норм что Вам показали + паспорта поставщиков вполне для этого достаточно.
Кислота - она и в Африке кислота и в Европе и в РФ..
Кроме того ИМХО есть ведомственные инструкции по ТБ.

ПС
Я бы придерживался евро норм, но с учётом наших - автоматический пуск.
moekaudit
Аварийные души

А также предоставление времени для изучения правил форума. Обращайтесь без стеснения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.