Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная станция повышения давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
albrutt
Чем чревато воплощение в жизнь проекта насосной станции для повышения давления с установкой насоса на пожаротушение (2х2,6 л/с 2-х этажное отдельно стоящее здании) и этого же насоса для хозяйственных нужд (около 5 л/с, 18м3/час.) Начальница запроектировала такую станцию и она пошла пока в стадию П. Мне интересно отстаивать ли своё мнение на этапе стадии Р.
inPut
тем что не примут у вас объект при здаче :-), непойму только как у вас "П" экспертизу прошло...
дмитрий01
я может чего не пойму, но разве это нельзя исправить на стадии РД?
Young
поясните, у вас 1 раб + 1 рез насосы или еще какая схема?
albrutt
Да, предполагается 1 раб, 1 рез. Но в моем понимании так насосная будет работать на низком КПД. Может ничего катастрофичного не произойдет, но денежек будет есть такая станция...
inPut
Т.е. для ХП водопровода у вас будет задействованы оба насоса и основной и резервный? Если да, то так точно нельзя!
Young
да нет, насколько я понял 1 насос будет подобран на х.п. и пожар + 1 рез.
возможно лучше схема 2+1. 1 насос на х.п. 2-й подключается во время пожара и 3-й резервный.
plazma-t
Уважаемые коллеги!
....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.