Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Закладные при температуре пара 440 градС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Oleg-R
Подскажите, пожалуйста, какие отборные устройства нужно ставить для датчиков давления, если температура пара 440 град цельсия? Есть ли соответствующие ТУ для таких отборных устройств давления? Или нужно самому разрабатывать конструкцию с подбором соответствующих кранов (клапанов) на данную температуру и как быть если рабочая температура среды датчика 120 град цельсия?
sanyg
Читаем ТУ 4218-004-17416124-97 "Отборное устройство. Технические условия".
К примеру: 016-565-10Х17Н13М3Т-МП/МУ-(К321216-15). И дополнительно охладитель (см. контору "Энергосервер")
Oleg-R
Взамен ТУ 4218-004-17416124-97 теперь вышли ТУ 4218-008-51216464-01, в которых нет уже отборных устройств на такие температуры.
Oleg-R
Разделители сред у " Энергосервера" на температуры до 400 град Цельсия. А у меня 440 град Цельсия.
sanyg
Да, Вы правы, засытывал по поводу ТУ, хотя и по 97 заказывали - производители воспринимали нормально

Сифонная трубка является охладителем, так что температура у крана не будет 440 градС.
Лучше бы Вам с "Монтажавтоматикой" поговорить по этому вопросу.
Oleg-R
А какую именно Монтажавтоматику Вы имеете в виду?
sanyg
Вот эту www.monavto.ru
Oleg-R
у них на температуру 425грЦ отборные устройства на тонкостенные сосуды.
Полагаю что разделители сред от Энергосервера помогут.
Спасибо.
Сергей Гутман
Может разделители подойдут (стр. 61) Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sanyg
Только не разделители, а охладитель. У разделителя другое назначение.
Сергей Гутман
Или ОТВОДЫ, ОХЛАДИТЕЛИ (стр. 87)
Oleg-R
И все же в этом каталоге предельная температура +400 грЦ, а у меня 440.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.