Quaint
На уже настроенном объекте проявилась такая проблема. Самопроизвольно включается одна группа света. Анализ групповых телеграмм показывает, что телеграмму отправляет prion, хотя на нем ничего не нажимали. Прион в сборе: дисплей с ручкой и три клавиши. Обновили прион новой прошивкой, не помогло.

Подробности: Эта группа света висит на активаторе, может быть включена по четырем групповым адресам (в одиночку из меню приона, вместе с другими потолочными группами с клавиши приона, вместе со всем светом помещения с другой клавиши и вместе со всем светом квартиры с клавиши у входа). "Левая" телеграмма проходит только по тому адресу, который для одиночного включения. У выхода активатора в этой группе атрибуты S, С, W.

Коллеги, какие есть идеи?
vadim3
Вопрос.
А на PriOne установлен датчик приближения?
Может это он "шалит" из-за некорректной конфигурации?
Quaint
Датчик приближения же в ИК-планке стоит? Тогда нет, нету ни одного датчика приближения.