Здравствуйте, Уважаемые Господа!
Вынужден обратится за помощю к форумчанам.
На предприятии смонтированы две приточных системы фирмы SWEGON , типа Gold DS20 и
DS08.
После двух случаев замораживания калориферов на обеих приточках, руководство
фирмы пригласило меня для осмотра установок и принятия мер.
На предприятии сложились неадекватные отношения с фирмой производившей монтаж и наладку
установок. В результате осмотра установленно, что регулирующие трех ходовые
клапаны установленны не правильно, перепутаны вход и выход (А --АВ), качество монтажа
весьма низкое. Что показывает низкую квалификацию исполнителей. Не подключенна
схема управления электро калорифером. Документация на приточные системы
практически отсутствуе.
Состав систем
Установка DS20
Основной калорифер водяной, привод клапана SQS65SL
Дополнительный калорифер электрический TBLE 4 100 040 20 1
симисторный регулятор TTC OEMV/PP
Контролеры IQnomic и (IQnomic Plus не подключен)
Установка DS08
Основной калорифер водяной, привод клапана SQS65SL
Дополнительный калорифер электрический TBLE 4 000 040 20 1
симисторный регулятор TTC OEMV/PP и SC-PP-OEM/D
Контролеры IQnomic и (IQnomic Plus не подключен)
Я, продолжительное время занимаюсь пусконаладкое систем КИП И А, работал с
контролерами Симатик, Даматик, ДЛ, и другими, с контролерами приточной
вентиляции серии ТРМ, Синко, Кориго.
Установки находятся в городе Норильске. У нас средняя нормальная температура зимой
минус 30 градусов, не редкость минус 40, бывает и минус 50. С августа
до середины сентября и май июнь, температура не выше +10 градусов.
Из за не достаточно подробного описания на контролер IQnomic,IQnomic Plus (Все что есть в
интернете прочитал) не смог получить полного представления о том как подключить
схему управления электрокалорифером.
Ввиду наших сложных климатических условий система должна работать следующим
образом:
Основной источник тепла водяной калорифер, в случае если водяной калорифер не
обеспечивает заданую температуру приточного воздуха, а регулирующий клапан
открыт на 100%, в работу включается электрический калорифер, плавно увиличивая
мощность, догревает воздух до нормы.
Так же в межсезонье, при отсутствии отопления, а иногда и летом, нагрев воздуха
обеспечивает электро калорифер.
Такой алгоритм работы, мной был организован на приточной системе, построенной на
базе контролера Кориго Е15.
Помогите, подскажите как организовать работу дополнительного электро калорифера, в приточных
системах GOLD.Нужна схема подключения и параметры, уставки.
--
С уважением,
Vladimir