Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электроприводы AME Danfoss
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
испытатель
Вопрос простой и жлобский, может быть кто сталкивался? По причине замены шкафа автоматики на управление приточкой решили не перемонтировать узел регулирования а использовать существующий на базе клапана VRG с приводом АМЕ15, но переключив последний с аналогового управления 0-10В на 3-х позиционное (по инструкции). Все дилеры Danfoss в один голос утверждают, что переключением декад на плате (на 3-х позиционное управление, 6 декада ON) все "покатит как по маслу" по причине широкой унификации их оборудования. Но, не тут-то было. Клапан слушаться отказывается. Посмотрел каталоги и, с удивлением обнаружил, что каталожный номер "замученного мною" клапана АМЕ15(с аналоговым управлением)082G3028, а для заказа трехпозиционного управления используется все-таки другой привод AMV15 каталожный номер 082G3027. Кому верить: рекомендуемым каталогам заказа или дилерам. Если дилеры правы, может быть еще какая-нибудь "тонкость переключения" не учтена.
ganz72
Еще и схему подключения нужно изменить! Читайте внимательно. Да и логика и выходы контроллера другие должны быть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.