Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: VTS-клима вопрос по воде
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
DJPOWER
Доброго времени суток всем.

Вот с чем столкнулся после того как настроил всю автоматику.
1. плавает температура воздуха в канале после того как запускаю вторую установку.
2. не происходит выход на режим по температуре в канале (все время пишет что идет нагрев) температура ниже
3. по отдельности работают отлично.
4. на обратне стоят насосы на воду на обоих установках.

??????????????????????????
1. какой температуры должна быть вода на входе и на выходе с установки?
2. какое давление должно быть в системе водоснабжения на входе и на выходе или какая разница в давлениях должна быть на воде?

если кто что еще знает то пишите я от информации не откажусь...

С Уважением Евгений Н.
Сергей Долганов
Цитата
1. какой температуры должна быть вода на входе и на выходе с установки?
2. какое давление должно быть в системе водоснабжения на входе и на выходе или какая разница в давлениях должна быть на воде?

1. Зависит от того к какой воде подключен калорифер (смотреть на шильдике калорифера цифры 95-70 или 120-60 или 130-70 и т.п.)
2.На системе водоснабжения все равно какое давление
Перепад давления на приточной установке определяется либо циркуляционным насосом внутреннего контура системы теплоснабжения вентиляции (для 95-70 или 80-60) либо перепадом давления на тепловом вводе от ТСО (для систем подключенных к перегретой воде). Сам по себе перепад Вам мало что скажет, но зная его и параметры калорифера можно будет проверить правильность подбора регулирующего клапана.

elantrovod
А причем здесь ВТС? Такое бывает когда заужена труба магистрали. Мы обычно требуем побольше перепад давления на магистрали и ставим балансировочные клапаны, чтобы хоть чуть-чуть развязать приточки по гидравлике. И еще - у Вас насос малого контура может передавливать магистраль - понизьте ему скорость.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.