Полная версия этой страницы:
Тепловая изоляция
Подскажите пожалуйста какую толщину изоляции необходимо принимать для трубопроводов двухтрубной тепловой сети надземной прокладки.
Для трубопроводов спроектированных после 2004 года изоляция должна соответствовать требованиям СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Из расчетов получается, что для подающего трубопровода необходима толщина в два раза больше, чем для обратного.
Вопрос: Какую толщину изоляции принимать?
1. Расчетную, разную для подачи и обратки.
2. Расчетную для подачи, одинаковая для подачи и обратки.
3. Усредненную толщину.
P.S. В СП 41-103-2000 приведена таблица с одинаковой толщиной изоляции для двухтрубной тепловой сети.
1. Для двухтрубной тепловой сети расчетная температура теплоносителя принимается не максимальная в Т1,Т2, а в зависимости от температурного графика усредненная одинаковая для Т1 и Т2 смотрите внимательно СНиП и СП там есть таблица.
2. Толщина теплоизоляции Т1 и Т2 получается одинаковая, потому-что рассчитывается по одинаковой средней температуре.
Все нашла, shadow огромное Вам спасибо.
Простите за назойливость, но я так и не нашла где прописано, что для расчета толщины теплоизоляционного слоя тепловых сетей надземной покладки необходимо использовать среднее значение между среднегодовыми температурами подающего и обратного трубопроводов.
В СП 41-103-2000 сказано:
При определении толщины изоляции трубопроводов тепловых сетей по нормированным значениям плотности тепловых потоков от подающих и обратных теплопроводов используется методика расчетов, изложенная в разделе 2.2.1. При этом в качестве расчетных температур внутренней среды принимают среднегодовые температуры теплоносителя по таблице 5; Для температурного графика 150-70С, Среднегодовая температура подачи 90 С, обратки - 50С.
По какой температуре теплоносителя был выполнен расчет толщины теплоизоляционного слоя в Таблице В.1 СП 41-103-2000? По средней (90+50)/2? Или нет?
Sветлячок
10.3.2010, 12:46
Добрый день!
Подскажите, по каким нормам изготавливаются скорлупы из пенополиуретана. Нашла такой документ:
СКОРЛУПА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ ТРУБ СТАЛЬНЫХ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 5768-002-27519262-97
смущает, "ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ ", т.е. эти скорлупы исключительно для труб в оболочке ППУ, или для всех остальных тоже?
Studentik
10.3.2010, 13:35
Исключительно для труб в ППУ изоляции. Но при желание и обосновании можно и для обычных, но цена.
Sветлячок
10.3.2010, 14:01
тогда, может быть, вы знаете, какое ТУ скорлупы для изоляции стальных труб?? не могу найти...
Цитата(Sветлячок @ 10.3.2010, 14:01)

тогда, может быть, вы знаете, какое ТУ скорлупы для изоляции стальных труб?? не могу найти...
Доброго дня.
Где Вы собираетесь прокладывать трубопровод? Или он уже проложен?1 Если только собираетесь - закупите трубы в ППУ изоляции.
2 Если изолировать готовую трассу - скорлупами слишком дорого станет. А, с "эксплуатацией" согласовали?
У каждого производителя скорлуп могут быть свои разработанные и утвержденные ТУ. Связывайтесь с заводами-изготовителями ПИ-труб.
Удачи!
Sветлячок
11.3.2010, 9:30
Спасибо, Contra, за разъяснение! теперь все понятно.

))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,