Barlone
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что-то туплю.

Здание: 2 этажа, лифтов нет. Подскажите как расчитать, какое количесво воздуха необходимо подать чтобы 20 паскалей подпор обеспечить. В МДС все примеры с лифтами, что-то запутался уже.

Спасибо откликнувшимся!
ДИНА М.
Подпор воздуха в тамбур-шлюз лестничной клетки: расход воздуха G = 3157×Ащ(20 + 0,7V2×r)0,5(N - 1), это по МДС 41-1.99, пункт 2.7 cool.gif
molibden1980
Вопрос: а нужен ли подпор?
ДИНА М.
А вот нужен или нет нужно глянуть в СНиПе ОВК и СП по противопожарной защите 2009 года, зависит от назначения здания и помещений в нем!Там расписаны конкретные случаи когда нужен подпор воздуха и куда!