Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоотдача 1м. трубопровода из сшитого полиэтилена
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
ГУЛЯ
Подскажите пожалуста теплоотдачу (ккал/ч) 1м. трубопровода из сшитого полиэтилена
Synoptyk
Укажите для начала внешний диаметр, толщину стенки, темп-ру теплоносителя, темп-ру наружного возуха и скорость ветра если прокладка надземная
ГУЛЯ
[quote name='Synoptyk' date='18.2.2010, 19:38' post='489580']
Укажите для начала внешний диаметр, толщину стенки, темп-ру теплоносителя, темп-ру наружного возуха и скорость ветра если прокладка надземная

Условный диаметр 20 и 25, толщина стенки 2,8 и 3,5 , температуора теплоносителя на 70град, 60, и 50,
воздух 20град
Synoptyk
При D=20(2.8), t=70 C, alf=12.67 Вт/(м2К) tповерхн.=65.6 C, Q=36.3 Вт
При D=20(2.8), t=60 C, alf=12.2 Вт/(м2К) tпов.=56.6 C, Q=28.1 Вт
При D=20(2.8), t=50 C, alf=11.7 Вт/(м2К) tпов.=47.5 C, Q=20.3 Вт

При D=25(3.5), t=70 C, alf=12.62 Вт/(м2К) tпов.=64.6 C, Q=44.2 Вт
При D=25(3.5), t=60 C, alf=12.16 Вт/(м2К) tпов.=55.8 C, Q=34.2 Вт
При D=25(3.5), t=50 C, alf=11.7 Вт/(м2К) tпов.=47.0 C Q=24.8 Вт

Коеф-нт теплопроводности взят как 0.43
Ewgen
может поможет программка (на английском) smile.gif). можете сами менять все что угодно и проверить какая будет телоотдача.
ЗЫ чтоб она заработала нужно правильно ввести дату проекта.
ГУЛЯ
спасибо
"SONIC"
Synoptyk,а можно формулу для расчета Q 1м пластиковой трубы! не могу найти ни где sad.gif
Synoptyk
Цитата("SONIC @ 1.7.2011, 6:05) *
Synoptyk,а можно формулу для расчета Q 1м пластиковой трубы! не могу найти ни где sad.gif


Та такая же как и для стальной только вместо коэф-нта теплопроводности стали вводите теплопроводность полиэтилена или что там у Вас.
"SONIC"
Цитата(Synoptyk @ 19.2.2010, 15:43) *
При D=20(2.8), t=70 C, alf=12.67 Вт/(м2К) tповерхн.=65.6 C, Q=36.3 Вт
При D=20(2.8), t=60 C, alf=12.2 Вт/(м2К) tпов.=56.6 C, Q=28.1 Вт
При D=20(2.8), t=50 C, alf=11.7 Вт/(м2К) tпов.=47.5 C, Q=20.3 Вт

При D=25(3.5), t=70 C, alf=12.62 Вт/(м2К) tпов.=64.6 C, Q=44.2 Вт
При D=25(3.5), t=60 C, alf=12.16 Вт/(м2К) tпов.=55.8 C, Q=34.2 Вт
При D=25(3.5), t=50 C, alf=11.7 Вт/(м2К) tпов.=47.0 C Q=24.8 Вт

Коеф-нт теплопроводности взят как 0.43


Добрый день! а не могли бы Вы формулу написать по которой расчитывать Q 1м пластиковой трубы


Цитата(Synoptyk @ 1.7.2011, 11:09) *
Та такая же как и для стальной только вместо коэф-нта теплопроводности стали вводите теплопроводность полиэтилена или что там у Вас.

а для стальной какая формула? нашел только как гладкотрубный регистр посчитать...
Заранее спасибо!
Synoptyk
Цитата("SONIC @ 1.7.2011, 9:12) *
Добрый день! а не могли бы Вы формулу написать по которой расчитывать Q 1м пластиковой трубы



а для стальной какая формула? нашел только как гладкотрубный регистр посчитать...
Заранее спасибо!


см раздел расчет теплопотерь теплопроводами при надземной прокладке
например стр.236. глава 9 "Теплоснабжение" автор А. Ионин
есть здесь на форуме в книгохранилище
"SONIC"
Цитата(Synoptyk @ 1.7.2011, 12:27) *
см раздел расчет теплопотерь теплопроводами при надземной прокладке
например стр.236. глава 9 "Теплоснабжение" автор А. Ионин
есть здесь на форуме в книгохранилище

Спасибо!
sven76
Подскажите пожалуйста теплоотдачу 1 метра Сшитого полиэтилена !
Внешний диаметр 20мм
Толщина стенки 2мм
коэффициент теплопроводности 0,41
Температура теплоносителя 40*
температура помещения 20*
Прокладка внутренняя на глубине 3см(бетон)

Заранее спасибо !!!!
sven76
Ребят, кто то может посчитать ? смотрел формулы - ну ни как не разберусь ! помогите helpsmilie.gif
Synoptyk
Если считать как одиночный тр-д в бесконечном маcсиве бетона, тогда в зависимости от теплопроводности бетона в пределах 30-50 Вт/м.

Найдите прогу TeploRoTr, в разделе "подземный бесканальный тр-д"
задумывалось так что, по теплопотерях тр-дов можно считать "любе". Подводите курсор к ячейкам с результатами и смотрите литературу и формулы. Результаты выводятся в текстовый файл см. ниже.

----- Тип прокладки: пiдземна безканальна (один трубопровiд) -----

Довжина трубопровода: 1 м
Зовнiшнiй дiаметр тр-да без iзоляцiї: 20 мм. Товщина стiнки:2 мм.
Коеф.теплопровiдностi тр-да: 0,41 Вт/(м*К)
Товщина iзоляцiї 1-ого шару: 0 мм. з коеф.теплопровiдностi: 0,047+0,00023*tсер. Вт/(м*К)
Товщина iзоляцiї 2-ого шару: 0 мм. з коеф.теплопровiдностi: 0,0535+0,000221*tсер. Вт/(м*К)
Глибина залягання в грунтi: 30 мм. Коеф.теплопровiдностi грунту: 1,1 Вт/(м*К)
Темп-ра повiтря над грунтом: 20 C. Коеф.тепловiддачi вiд поверхнi грунта до довкiлля: 10 Вт/(м2*К)
Коеф.теплопровiдностi грунту: 1,1 Вт/(м*К). Коеф.мiсцевих втрат тепла: 1
Витрата теплоносiя: 0 т/год, температура: 40 C

--- Результат розрахунку програми TeploRoTr(www.janko.front.ru). ---

Темп-ра на поверхнi тр-да: 37 С
Темп-ра на 1-ого шару iзоляцiї: 37 С
Темп-ра на 2-ого шару iзоляцiї: 37 С
Розрахункове зн-ння коеф.теплопровiдностi 1-ого шару: 0,05551 Вт/(м*К)
Розрахункове зн-ння коеф.теплопровiдностi 2-ого шару: 0,06168 Вт/(м*К)
Термiчний опiр трубопровода: 0,0866 (м*К)/Вт
Термiчний опiр 1-ого шару: 0 (м*К)/Вт
Термiчний опiр 2-ого шару: 0 (м*К)/Вт
Термiчний опiр грунту : 0,482 (м*К)/Вт
-------------------Всього: 0,569 (м*К)/Вт

Питома втрата тепла: 35,2 Вт/м
Загальна втрата тепла трубопровода: 3,5176E+01 Вт
Хоттабыч
Насколько красив Украинский язык (речь, особенно песни) на слух настолько-же непривычен на бумаге (текст). Питомна врата... это подача? Питомник стало быть... ворота из питомника... логично.
Ernestas
Полнейший питомник biggrin.gif
"Питома втрата тепла" - удельные теплопотери
Synoptyk
"удельные теплопотери"

Можа́йское кня́жество — русское удельное княжество с центром в Можайске под управлением одной из ветвей династии Рюриковичей. Ликвидировано в 1493 году...

"Там прямо без соли едят,
И штемпель ставят наугад,
Кладут в конверт,
И посылают за Можай" rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
P.S.
А Ваш вариант расчета???
Synoptyk
Цитата(Хоттабыч @ 29.4.2013, 22:10) *
Насколько красив Украинский язык (речь, особенно песни) на слух настолько-же непривычен на бумаге (текст). Питомна врата... это подача? Питомник стало быть... ворота из питомника... логично.


Там в оригинале по другому..."Питома втрата" дословно "удельные потери" Речь идет не о терминологии, а о цифрах... Когда то необходимо было найти пакет по построению графиков уже под Винду, Grapher (Golden Software). Как бы, только на нем можно было строить графики под "требования" отечественных нормативов. Во всяком случае знал как ето можно сделать именно в нем. Нашел на китайском сайте. Здесь главное...доброжелательность ну и "халява" не на последнем месте. rolleyes.gif
Хоттабыч
У меня родная сестра преподаёт украинский язык в российской школе smile.gif в Саратове.
sven76
Спасибо laugh.gif попробую разобраться !!!!