Как определить более-менее точно остаток мощности на подстанции 400кВа с одним трансформатором?
Замеры токовых нагрузок по фазам в среднем составляют 230А (почти равномерно). Приемники разные: электродвигатели, конвекторы, лампы ДРЛ и пр.
Встал вопрос подключения новых потребителей, а остаток "сил", увы определить не могем,так-как не специалисты мы, а только начинающие.
andrey357
320кВА это примерно 190кВА, если мне изменяет память на формулы....

А по хорошему это делается по фактическим показаниям счетчиков...
dValeriy
Скорей всего разрешённая мощность 400кВАх0,7=280 кВА=~225кВт
Потребляют 230А=~140кВт.
Допустимое добавление ~ 85кВт.
Но, заметьте, везде - (~).
Pzotov
Длительно допустимый ток трансформатора вообще то на щильдике указан.
Но и посчитать его нетрудно..
Iдл = 400кВа / 0,4кВ / 1,73 = 578А

Т.е подстанция нагружена менее чем на 50%. Конечно для определения этого необходимо включить все возможные потребители, ну и запас предусмотреть...