Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: В чём отличие схем подключения 3-х ходового крана ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Борис
Есть набор схем подключения 3-х ходового "клапана" esbe .
Описания работы нет .
Почему рекомендуется ц.насос ставить на подачу ?(насосу легче-надёжнее работать на обратке )
В чём принципиальная разница по эксплуатации схем 3b и 4a ? (в схеме 3b циркуляция теплоносителя сохраняется в ОП , в схеме 4а циркуляция теплоносителя сохраняется в котле )...
Дайте пожалуйста ссылку где читать про сие .
Очень хочется всё сделать понимая теорию.
С уважением .

roman_sot
Котзаогланиан.
Пособие для ремонтника. Практическое руководство по ремонту холодильных установок с конденсаторами воздушного охлаждения.
Вроде там неплохо описано.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E0%ED%E8%E0%ED
Борис
Книгу скачаю .. Спасибо за ссылку .
(коротко разницы не объяснить ?)
tiptop
Цитата(Борис @ 5.3.2010, 13:33) *
В чём принципиальная разница по эксплуатации схем 3b и 4a ? (в схеме 3b циркуляция теплоносителя сохраняется в ОП , в схеме 4а циркуляция теплоносителя сохраняется в котле )...

3b Котловой контур без насоса
На мой взгляд, оставлять котёл без расхода - варварство. Это повышает вероятность возникновения пристенного кипения (роста отложений), у котла с немодулируемой горелкой делает возможным выбег температуры воды в котле (вплоть до срабатывания автоматики безопасности).
Даже если аварийных остановок не будет, то цикличная подача в перегретый котёл из системы отопления остывшей воды - это уменьшение ресурса котла.
К.Д.
Если хочется насос поставить в котловой контур и при этом на обратку то делайте схему с насосом на обратке перед котлом и разделительным клапаном после. Но здесь опять есть косяк - система отопления должна быть оборудована автоматическими регуляторами температуры, причем их суммарная характеристика должна обеспечить снижение общей подачи в СО равное прямому перепуску обратно в котел. В противном случае рискуетет получить местами холодные батареи. По части котла согласен с tiptop? практика показывает что горят они очень хорошо, особенно в режимах близких к минимально допустимым расходам через котел.
Борис
Хочу сделать правильно ..., но подозреваю ,что идеальных схем нет , ( по мере усложнения мы стремимся к идеалу , но падает надёжность .....((()

Про нарушение циркуляции котла Ваше мнение не совпадает с рекомендациями производителя 3-х ходовых кранов , значит это злой умысел производителя , или у них котлы другие - им всё п....
Для моего котла (АКГВ) верно будет циркуляцию не нарушать .

Где правда !? в монтаже насоса для малых котельных? (на подачу или на обратку ) или её нет ?
С уважением .
К.Д.
Цитата(Борис @ 6.3.2010, 1:28) *
Хочу сделать правильно ..., но подозреваю ,что идеальных схем нет , ( по мере усложнения мы стремимся к идеалу , но падает надёжность .....((()

Про нарушение циркуляции котла Ваше мнение не совпадает с рекомендациями производителя 3-х ходовых кранов , значит это злой умысел производителя , или у них котлы другие - им всё п....
Для моего котла (АКГВ) верно будет циркуляцию не нарушать .

Где правда !? в монтаже насоса для малых котельных? (на подачу или на обратку ) или её нет ?
С уважением .


Правда в том, что котлы на самом деле горят. Схема нарисована для жаротрубных котлов, которые допускают снижение циркуляции, но в определенных пределах (хотя ресурс все равно уходить....). Для АКГВ насколько помню циркуляцию рубить нельзя, поскольку он водотрубный и при уменьшении расхода сгорит точно. В инструкции один раз видел запись что минимальный расход не установлен. Было году в 2005 у Будеруса Логано по моему. Но я бы в это не верил.
tiptop
Цитата(Борис @ 5.3.2010, 23:28) *
Где правда !? в монтаже насоса для малых котельных? (на подачу или на обратку ) или её нет ?

Вы абсолютно верно написАли:
Цитата(Борис @ 5.3.2010, 13:33) *
насосу легче-надёжнее работать на обратке

...Потому что в обратке температура воды ниже.
Но для тех насосов "in-line", напор которых исчисляется единицами метров водяного столба, можно хотя бы их монтажное положение сделать правильно. Идеальное положение – это такое, при котором вода через насос проходит снизу вверх.
К.Д.
Цитата(tiptop @ 6.3.2010, 12:32) *
Вы абсолютно верно написАли:

...Потому что в обратке температура воды ниже.
Но для тех насосов "in-line", напор которых исчисляется единицами метров водяного столба, можно хотя бы их монтажное положение сделать правильно. Идеальное положение – это такое, при котором вода через насос проходит снизу вверх.


Насосы для такого оборудования это TOP или UPS. Им главное чтобы двигатель не был выше потока. А с точки зрения снизу - вверх или справа - налево чем лучше?
tiptop
Цитата(К.Д. @ 6.3.2010, 16:27) *
А с точки зрения снизу - вверх или справа - налево чем лучше?

"Снизу вверх" - идеальное положение для выхода воздуха из насоса.
Соответственно "сверху вниз" - хуже всего в этом отношении.
К.Д.
Ну в этом разрезе да)
Борис
Понял так : насос на обратку котла , клапан-трёхходовой на обратку по схеме 3В .
На всех радиаторах запланированы клапаны с термоголовкой предел регулировки планирую +-30% .
В перспективе планирую установить привод на клапан трёхходовик с датчиком температуры.
Пока трёхходовик будет выполнять функцию регулировки в ручную , например летом когда отопление минимально .. (можно конечно котёл регулировать Твых , но ГВС будет мало) .
Как быть с зонами где круглый год нужен постоянный расход теплоносителя ? (эти зоны -подвальные помещения 1.5кВт+1.5кВт ) . Выходит летом надо в ручную радиаторы глушить , кроме подвалов , ведь термоголовки не обеспечивают 100% выключения ОП . Или ставить после теплотрассы трёхходовик на группу радиаторов кроме подвала -он будет им делать погодозависимую регулировку температуры .
Усложнение -удорожание системы идёт ....неизбежно .
mad.gif
С уважением .
oooliz
Можно ли обойтись без 4х ходовых клапанов с приводом 90С ?? Можно ли обойтись в монтаже без них вообще? или они устанавливаются обязательно в определенных случаях?
tiptop
Цитата(oooliz @ 26.5.2010, 16:07) *
Можно ли обойтись


А что, приходится ставить 4-ходовые ? biggrin.gif
oooliz
хотелось бы поставить... и собственно хотелось бы услышать ВАШИ ответы по этому поводу))
tiptop
to oooliz
Кажется, в этой теме кое-что есть по Вашему вопросу:

присоединение котельни, присоединения к колеьни на твердом топливе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.