AntonNUR
Всем доброго времени суток.
Проконсультируйте пожалуйста в таком вопросе:
Система внутренней канализации (ПВХ) двухэтажного офисного здания имеет один стояк (между сан.узлами 1 и 2 этажай), заказчик хочет еще один сан узел на втором этаже на расстоянии 15 м от стояка. Возможность прокладки такого отвода (диам. 110 мм ПВХ) существует под потолком первого этажа, но он проходит чере два офисных помещения и соответсвенно в них будет не оч. приятно слушать море)). Не запрещена ли такоя прокладка нормативными документами? Если нет , то подскажите как лучше сделать и шумоизолировать?
AntonNUR
Почитал СНиП 2.04.01-85*

17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

Но может есть какие-то варианты, решения?
Забыл добавить - система К1 -самотечная.

Можеть возможно использование напорной системы с насосом? Не сталкивался с этим может кто посеветует чего?
инж323
Пройдите по подвалу, в полу в канале пола 1-го этажа, сделайте еще выпуск.
AntonNUR
Нет подвала((.
Irina Zaremba
попробуйте насос за унитазом как в повале при разных уровнях выпуска и санитарного прибора
инж323
А что труба в этом случае проскочит мимо офиса? biggrin.gif