Елена_НВК
17.3.2010, 22:09
Добрый всем вечер! Подскажите пожалуйста, в каких нормативных документах описывается про обратную засыпку трубопроводов? Т.е. нормируется ли какие трубы чем засыпать??? Просто я пишу везде фразу: "Обратную засыпку выполнить местным грунтом с уплотнением", а ГИП требует нормы.
Инженер сантехник
18.3.2010, 9:26
какие у вас трубы? есть Своды правил по проектированию и строительству для некоторых ви дов труб. Называются как-то так: "Проектирование и монтаж трубопроводов из таких-то труб"
Сейчас чего-то не работает програмка с номративами, а так на память встречал полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы.
Еще есть альбомы по полипропиленовым трубам (от производителей).
Цитата(Елена_НВК @ 17.3.2010, 21:09)

Подскажите пожалуйста, в каких нормативных документах описывается про обратную засыпку трубопроводов?
к примеру снип наружка, снип отопления... во всех нормах где присутствуют главы про земляные работы.
Цитата
Т.е. нормируется ли какие трубы чем засыпать???
а вот тут все зависит от самих труб, соответственно и нормы соответствующие смотреть надо.
aleksey_v
18.3.2010, 13:19
п. 4.13 снипа 3.02.01-87 via ya.ru.
Еще к примеру можно посмотреть серию 3.008.9-6/86
Елена_НВК
18.3.2010, 14:31
Цитата(Vict @ 18.3.2010, 11:01)

а вот тут все зависит от самих труб, соответственно и нормы соответствующие смотреть надо.
У меня пластик
ВСН 20- 95, СП 40–102–2000, СНиП2.05.02-85 .... их много, надо смотреть, но мну это не надо(лень)
пашан ВиК
19.3.2010, 13:00
СП 40-102-2000 п.7.7.4. ... песок или мягкий местный грунт не менее 30см, ...
aleksey_v
19.3.2010, 13:25
Цитата(пашан ВиК @ 19.3.2010, 13:00)

СП 40-102-2000 п.7.7.4. ... песок или мягкий местный грунт не менее 30см, ...
Под дорогой вам дадут засыпаться местным грунтом, пусть и пригодным для засыпки? А в поле вы засыпитесь песком? Пусть и труба ваша пластик, а не металл, хотя вы этого не написали.
На практике главный вопрос не чем, а как достичь требуемой плотности уплотнения, а при работе в зимний период вообще приходится засыпать привозным песком тамбовать, трамбовать вызывать лабораторию и надеятся что весной не будет рекламаций по поводу проседаний, так что иногда проще на стадии проекта перезаложится и предусмотреть песок.
Глава II. ПОДГОТОВКА ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ
ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ
Общие положения по устройству обратных засыпок в пазухах котлованов
Засыпку траншей из скальных грунтов и уплотнение их после укладки трубопроводов следует выполнять после присыпки трубопроводов на высоту 0,2 м песком или местным грунтом, не содержащим крупных включений. Механизированное сбрасывание грунта в траншею можно осуществить только после подбивки пазух трубопроводов и присыпки труб грунтом. Набивку пазух следует производить слоями грунта толщиной не более 10 см.
пособие к СНиП 3.05.04-85
под пластик ВСН 20-95
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.