Добрый день. Перелопатила интернет, но что-то ничего не нашла (может конечно плохо искала). Прошу вашей помощи по поводу расчета потерь давления в радиаторах Radik Klasik. Программу теплового расчета нашла, а вот по гидравлике - ничего не нашла. В каталогах есть коэф-ты потери давления, но непонятно куда их применять.
Буду очень благодарна за подсказки.
baniffaciy
22.3.2010, 18:35
Цитата(Anya @ 18.3.2010, 15:45)

Программу теплового расчета нашла.......
Ув. Anya, а можно ссылку на программку теплового рассчета.
Спасибо!
Anya коэффициент местного сопротивления прибора, как правило, относится к диаметру подводки прибора. По той ссылке что вам дали, обратите внимание, что он равен 19 и 8,5 в зависимости от типа прибора. Поэтому берете принятый диаметр подводки, расход через прибор, плотность, вычисляете скорость, а дальше вычисляете потери давления по формуле Рд=(кси)*(ро*v^2/2).