Есть ли опыт по работе шлюзов KNX-BACnet? какие они вообще есть?
насколько они бывают точек и какие интерфейсы бакнета поддерживают?
ну и ориентировочная стоимость если не жалко.
я про реальную жизнь спрашиваю тех кто ставил, а то что где то там....это не интересно
ставил шлюз сименса. правда он дружит только с siemens xworks.
проблем там никаких, пошаговая инструкция рулит, работает как задумано.
точек что-то в районе 2000. стоит тоже в районе 2000, но евро
со стороны ets его не видно. со стороны xworks это полноценный контроллер со всеми вытекающими.
конвертит в bacnet/ethernet, если сетевую карточку воткнуть, а так - bacnet/lon
Пробовали Delta Controls. Есть контакт.
Пробовал Tridium, правда "на столе" - работает.