donce99
Ув.специалисты, прошу консултациию. Проектирую теплотрасу из ППУ труб. Есть надземная и бесканалная трасы 219/315. Надземная Прокладка на 1,5м. правилно ли установил н.опоры и силфоные компенсаторы.
посмотрите на уголь 1. Может быт там нужна ище одна н.о.
может ли быт небольшой поворот между 2 Н.О. между каторых ест устоновен сильфоный компенсатор. смотрите в чертеж вышеНажмите для просмотра прикрепленного файла
grspb1
Сильфонник устанавливается на ПРЯМОМ участке между двумя Н.О, а при надземной пр. еще и направляющие опоры должны быть чтоб его в сторону не повело и не переломило. если есть возможность ставьте П образный
donce99
Панимаю, но компенсатор изолируемый ППУ. И направляющие опоры Я думаю не обезателно должны быть
.


Машинист
Фигню пишете, и коряво.
Первое апреля закончилось уже.
donce99
то Машинист. Ну тогда скажи што стесь нехорошо
Машинист
Направляющими опорами пренебрегать нехорошо.
Сильфонные компенсаторы ставятся на прямых участках.
Язык коверкать сильно не следует - не торопитесь, печатая; думайте.
Да, и ТЫкать мне не надо.
А в остальном - удачи smile.gif
Не забывайте, что для надземной прокладки применяется ППУ в оцинковке.
Evgkarpro
Чертеж не смотрел
Сильфонник Забудьте, вы что это больше похоже на "самоубийство"
усилия приходящие на неподвижные опоры бешанные.
следовательно опоры материалоемкие и т.д.