Цитата(_BR_ @ 11.4.2010, 18:59)

Всем доброго времени суток. Столкнулся с задачей автоматизации котла КВГМ-50-150, с верхним уровнем. проблема встала в том, что первый котел такого уровня раньше были только мелкие до 25т. Прошерстил весь инет ничего не нашел, ни примеров ни документов, какие параметры контролировать необходимо на котлах данного уровня. Если у кого есть какие примеры или ссылки на пример реализации прошу поделиться. Заранее спасибо!
P.S. не откажусь от документации на горелку РГМГ-20, возникли вопросы по подводу воздуха первичного и вторичного.
Автоматизировали ПТВМ-30М, котел ДКМ. Единственное, что не выводили на верхний уровень. Для управления горелками сделали 2 групповых шкафа, в которых стоит автоматика горения, тяги и дутья. В нашем случае блоки управления вынесены к операторам на отм. 7.200, но в дальнейшем при организации верхнего уровня решили делать щит управления полностью внизу с выводом по 485 на компьютер. В щите управления или заводской блок типа БУК или контроллер не важно в общем. Розжиг дополнительных горелок не стали выводить в автомат - наладчики не советовали из-за взаимного влияния котлов. На розжиг стоит кнопка которую топит оператор после проверки всех параметров, а дальше автоматика уже сама. тушат также. Параметры которые надо контролировать и фиксировать прописаны в ПБ 10-574-03.
А по горелке что интересно? Первичный воздух у нее подается насколько я помню только при работе на жидком топливе.