Цитата(dronovigor @ 22.4.2010, 15:22)

Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста, как выбрать расходомер для узла учета,если расход воды в трубопроводе находится в диапазоне расходов многих типоразмеров. Наилучший вариант для минимизации потерь давления-установка расходомера с диаметром равным диаметру трубопровода. Есть также ограничение скорости по СНиПу "Отопление,вентиляция и кондиционирование". Исходя из чего однозначно выбрать нужный расходомер?
Заранее благодарен.
Как правило диаметр расходомера выбирают исходя из того, чтобы мин. расход находился в первой трети диапазона измерений расходомера, а там уже исходя их набора диаметров выбираете подходящий. Естественно чем меньше сужение тем лучше, но расходомеры с большим динамическим диапазоном получаются дороже. Здесь уже выбор за вами брать подешевле но с меньшим диаметром или большего диаметра но дороже. Удачи!!!