Подскажите, при проектировании водопровода в канале совместно с отплением, какими нормами нужно пользоваться? На какую глубину необходимо закладывать канал?
Я в таком случаю, на выноске пишу "Проложить в полу" и ставлю уклон, отопление все-равно проложат ниже, вот они отметку и определят
aleksey_v
8.5.2010, 18:43
sns70, а пол на какой отметке?
iryna, в нормах тс есть указание про глубину каналов?
Дело в том, что объект находится в г. Закаменск, извиняюсь, что не уточнила, вопрос о наружних сетях. В ТУ говорится, о том, что наружные сети необходимо проложить в канале совместно с отплением.
А в ТУ ничего не говорится о глубине канала
aleksey_v
8.5.2010, 22:50
iryna, канал тс вы же будете делать? Почему-то сомневаюсь. Кооперируйтесь с проектировщиками тс.
Цитата(iryna @ 8.5.2010, 19:18)

Подскажите, при проектировании водопровода в канале совместно с отплением, какими нормами нужно пользоваться? На какую глубину необходимо закладывать канал?
канал у Вас идет по зданию? размеры канала определяют из того сколько и какого диаметра проходят по нему трубы. нормы раскладки трубопроводов в канале в зависимости от назначения труб и удобства монтажа ( справочник Журавлева посмотрите)
Благодарю Вас за советы.
Речь идет о наружных сетях, я буду кооперироваться с разделом ТС, но они, поскольку я знаю не заглубляют свой канал на глубину промерзания. Вот у меня и возник вопрос, хватит ли тепла от теплотрассы, чтобы водопровод не замерз в этом канале, ведь канал идет выше глубины промерзания.
Может быть, вам вести водопровод в трубе в ППУ изоляции?
aleksey_v
9.5.2010, 12:29
Продолжу разводить демагогию, пока взрослые не подойдут.
Всё будет зависеть от температурного режима в канале, пожалуй; какой он будет и от чего зависит не скажу. Кроме того, могут, пожалуй, буть значимы протяженность, диаметр, режим работы водопровода. Может, его придется защищать от перегрева вместо замерзания. По форуму ходили рекомендации или пособие по проектированию водопроводов и канализации в северных широтах, поищите да гляньте, самому пока лень.
Цитата(iryna @ 8.5.2010, 20:39)

Дело в том, что объект находится в г. Закаменск, извиняюсь, что не уточнила, вопрос о наружних сетях. В ТУ говорится, о том, что наружные сети необходимо проложить в канале совместно с отплением.
Может о ГВС в ТУ речь? Но В1 не кладите в канал- им там не жить даже нормативный срок.Скорродируют в момент.Как не изолируй.
Поищите альбомы типовые ПП, выпускались Моспроектом, есть и у других- и везде убрали водопровод из каналов, он там не выдерживает. В коллекторах, там чуть другое, там человек может подойти и выполнить (переделать) теплоизоляцию, заранее увидеть огрехи на всем сроке службы, потому в коллекторах это еще встречается в проектах раскладки труб в них,но и там это нежелательная вещь. От очень сильной вынужденности.
Спасибо за советы. Речь в ТУ идет именно о отоплении.
А если закладывать ПЭ трубопровод, как же он скорродирует?
Прикиньте разгеметизацию ТС в самый мороз и что будет с В1.Ему перепад от 150(950 до 5 гр. С как будет? Да и нахождение при аварии труб ТС при уличной тож не фонтан.
Странно, из ТУ я поняла, что все сети в этом городе построены именно так, отопление и водопровод в одном канале.
Цитата(iryna @ 9.5.2010, 14:47)

.. именно так, отопление и водопровод в одном канале.
Повтором- посмотрите, может в ТУ имеют всеже в ввиду Т3 и Т4? Если точно В1, то это.. мягко говоря... совсем от безденежья и вынужденности.Или несовсем точная фраза о попутной прокладке В1 с каналом ТС.(в этом случае В1 рядом идет,но не в канале)
вот фраза из ТУ: прокладку трубопровода ХВС произвести совместно с трубопроводом отопления в ж\б канале (трубопровод отпления использовать в качестве теплового спутника).
Как же быть? %-)
А Закаменск - это совсем как Салехард, с вечной мерзлотой? Просто глубина промерзания грунта в зоне теплосети не такая как без онного. Но опять же- в канале ему(В1) не хорошо жить.
Глубина промерзания грунта 3 м
Хм. А низ канала ТС будет выше четко. И при останове ТС на авраию В1 тогда запросто промерзнет, если делать рядом.В канал- как специфика районов с большой глубиной промерзания.Но и это вобщем не есть хорошее,но просто вынужденное решение.
Особенности по северным регионам просто не совсем запоминаемы- они у меня , увы, отсутствуют в деятельности.Пройдите по нормативке то, там есть главы про вечные мерзлоты и подобное.
С другой стороны- отчего ж тепловики указывают про В1-это не их ипархия.Но это уже детали.
Spok_only
9.5.2010, 15:37
Цитата(инж323 @ 9.5.2010, 15:19)

отчего ж тепловики указывают про В1-это не их ипархия
Наверно тепловики возьмут этот водопровод на свой баланс и будут его эксплуатировать.
Цитата(Spok_only @ 9.5.2010, 16:37)

Наверно тепловики ...
Угу. Другой вариант сомнителен.
Цитата(iryna @ 9.5.2010, 15:04)

вот фраза из ТУ: прокладку трубопровода ХВС произвести совместно с трубопроводом отопления в ж\б канале (трубопровод отпления использовать в качестве теплового спутника).
Как же быть? %-)
изоляцию труб теплоснабжения подбирают из расчета так что в канале будет плюсовая температура , трубопроводу В1 не буде холодно , ж/б канал на глубину промерзания заглублять не нужно.
на случай аварии на В1 установить секционные задвижки, чтоб можно было его отключить и слить вовремя воду
автору... послушаетесь что
Spok_only и
инж323 написали напоследок.... и я еще добавлю, бо у них под сомнением (

) - "командуют парадом" здесь ОВишники, и В1 для их внутреннего пользования. Иначе кранты, бо не разберутся в эксплуатации
Яна Крист
11.5.2010, 6:33
Все нормально! При больших глубинах промерзании, так и прокладывают В1 совместно с теплосетями выше глубины промерзания. Согласно температурному режиму нужно подобрать теплоизоляцию для Т1,Т2 и В1. В случае аварии предусмотреть слив воды.
у нас так и называется контора "тепловодоканал" странно что вас этот вопрос беспокоит. вечной мерзлоты у нас нет но глубина промерзания 2,5м. и очень часто В1 прокладывается бесканально с ТС и Т3,Т4.
Spok_only
11.5.2010, 9:47
Цитата(vovan08 @ 11.5.2010, 7:27)

у нас так и называется контора "тепловодоканал" странно что вас этот вопрос беспокоит. вечной мерзлоты у нас нет но глубина промерзания 2,5м. и очень часто В1 прокладывается бесканально с ТС и Т3,Т4.
Ну, не так уж и сильно беспокоит. Просто наблюдая недружественные отношения между «тепловиками и водоканальцами» в своем городе, даже не мог предположить о существовании объединяющей их фирме.
Цитата(iryna @ 8.5.2010, 18:18)

Подскажите, при проектировании водопровода в канале совместно с отплением, какими нормами нужно пользоваться? На какую глубину необходимо закладывать канал?
Рекомендую делать комплект чертежей под шифром ТВС - тепловодоснабжение. Проектировать по нормам тепловых сетей, водопровод – в полиуретановой изоляции с сигнальным проводом.
Благодарю за ответы, а Вы vovan 08 из г. Закаменск? :-)
Цитата(инж323 @ 9.5.2010, 13:41)

В1 не кладите в канал- им там не жить даже нормативный срок.Скорродируют в момент.Как не изолируй.
Требуется реконструкция водопровода. Возник вопрос - оставить водопровод в коллекторе или проложить в земле.
А почему в изоляции коррозия? Полиэтиленовую изоляцию весьма усиленную сделать.
Цитата(rinatbay @ 7.12.2015, 9:29)

Требуется реконструкция водопровода. Возник вопрос - оставить водопровод в коллекторе или проложить в земле.
А почему в изоляции коррозия? Полиэтиленовую изоляцию весьма усиленную сделать.
Очень индивидуально всё.