КОС. нитри-денитри. после хлористое железо. скорые фильтра. коагуляция фосфатов на загрузке фильтра. Вопрос: куда деть промывную воду фильтров? -если сбросить в аэробный стабилизатор - эффект будет?
Alge
26.5.2010, 21:45
а ваш аэробный стабилизатор примет? по идее промывных вод будет поболее чем избыточного ила... возвращайте лучше в голову
BUFF
27.5.2010, 1:22
Цитата(Timur_BB @ 26.5.2010, 21:26)
-если сбросить в аэробный стабилизатор - эффект будет?
Чего эффект?
Timur_BB
28.5.2010, 13:35
Цитата
а ваш аэробный стабилизатор примет? по идее промывных вод будет поболее чем избыточного ила... возвращайте лучше в голову
стабилизатор примет. в голову не получится. фосфаты по кругу ходить начнут. в итоге уйдут из ОС
Цитата
Чего эффект?
эффект удаления фосфатов. избыточный ил в стабилизаторе может сыграть роль сорбента скоагулированных фостфатов? или все равно уйдут с надиловой водой?
BUFF
28.5.2010, 13:51
Попробуйте... на модельке. Вряд ли, конечно. А вот если после стабилизатора уплотнитель есть - то и нормально.