есть проект аккумуляторной кому нужно пишите почту
AYRIKA
..

..
Wizlock
Насколько я помню, выброс должен быть факельный + установка зонта на вытяжной шахте не допускается из помещения зарядной.
Wizlock
Вообще проект крайне странный, странный он тем что прошел согласование, "отсутсвие обхода козырьков" заметили, а вот то что воздуховоды из оцинковки без огнезащиты, то что с "вытяжного воздуховода" по наружной стене будет конденсат поступать и то что он не теплоизолирован не заметили. Обратный клапан не взрывобезопасный. Вентиляторы не в кислотоустойчивом исполнении. Где естественная вытяжка? Где тамбур-шлюз с отдельной системой на подпор воздуха с положительным дисбалансом? По оформлению - все-таки стади "Р", а не "РП".

ЗЫ Нет честно, вот такое принял ФГУП Москвы???