Sветлячок
31.5.2010, 11:36
Добрый всем день!
При проектировании насосной станции тепловой сети возник вопрос:
допустимо ли устройство обводной линии регулирующего клапана? пункт 14.15 раздела 14 "ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ" СнИПа 41-02-2003 гласит:
14.15. В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей, а также обводных трубопроводов помимо насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета расхода воды и теплоты.
Сомнение возникло, т.к. в существующей насосной станции как раз имеются обводные трубопроводы регулирующего клапана.
41-02-2003 СНиП у меня называется Тепловые сети.
Тепловые пункты 41-101-95.
Надо определить области применения этих нормативных документов.
На мой взгляд так делать можно. Я в проект ИТП для межотопительного периода предусматриваю обводную линию вокруг регулятора давления.
Evgkarpro
31.5.2010, 20:59
1. Не допускается устройство обводных трубопроводов регулирующих клапанов.
2. В насосных станциях, независимо от их назначения, перед насосами по ходу теплоносителя должны быть установлены грязевики.
3. Насосы, установленные на обратной линии тепловой сети в насосной станции, должны иметь обводную линию с обратным клапаном.
4. Количество насосов ?
Цитата(Evgkarpro @ 31.5.2010, 21:59)

1. Не допускается устройство обводных трубопроводов регулирующих клапанов.
2. В насосных станциях, независимо от их назначения, перед насосами по ходу теплоносителя должны быть установлены грязевики.
3. Насосы, установленные на обратной линии тепловой сети в насосной станции, должны иметь обводную линию с обратным клапаном.
4. Количество насосов ?
К Вашему пункту 1 отношусь с Большим скептизмом.Было бы здорово с ссылкой на пункты нормативных документов.
ПС а грязевики нужны, да и задвижки на вводе и выводе не помешают
если чертеж для просто порисовать, то сколько хотите и чего хотите рисуйте. А если по нему будет СМР, то и затем видимо(подозреваю сильно) и сдача в эксплуатацию. А это Акт допуска и соответствие Правилам техн. экспл. энергоустановок. См 9.1.32-34.
ArtNikaEnergetik
1.6.2010, 13:06
НЕ ДОПУСКАЕТЬСЯ!!!! Привели же выше ссылки из норм. Каие еще могут быть вопросы? Да, часто делали раньше. но уже лет 10 не делают.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,