Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет тепловой завесы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Matilda114
День добрый! необходим точный расчет тепловой завесы в подземной автостоянке. может кто нибудь посоветует литературу с примером ....или у кого нибудь есть пример расчета?
зарание спасибо!
zavhoz777
Справочники по пром. вентиляции Торговникова и Волкова, например.
jota
Чей-то файл.... smile.gif
tuguzak
Во вложении рекомендации от "Климатвентмаш". Если качнёте у них прогу с сайта - будет Вам счастье.

А, чтобы получился точный расчёт...это надо самостоятельно ручками по методе:
Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1/В.Н.Богословский, А.И.Пирумов, В.Н.Посохин и др.; Под ред. Н.Н.Павлова и Ю.И. Шиллера.-4-е изд., перераб. И доп.-М.: Стройиздат, 1992.

И, есть ещё книжка Эльтермана...Удачи!
tuguzak
Цитата(jota @ 1.6.2010, 21:54) *
Чей-то файл.... smile.gif


Брошу 5 копеек в копилку...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.