Уважаемые господа подскажите каую роль играет диффузор в вентиляторе , и как он влияет на
производительность : если вентилятор без диффузора, значит будет тянуть меньше или как .... обьясните ?
zavhoz777
25.5.2006, 14:01
Применяется для снижения скорости на выходе из улитки.
Каким образом мне нужны факты из практики , обьясните !!!!!!!!!
Вы имеете в виду диффузор на выхлопе?
Нет на всасывающем отверстии такое кальцо кот. уменьшает диаметр и плотно прилегает к турбине.
Это кольцо называеться конфузор, он для чего нужно Вы знаете ?
А диффузор после внтилятора - Вы посчитайте какая скорость будет на выхлопе вентилятора и думаю ответ прийдет сам собой.
если вентилятор без конфузора - он работать не будет вообще.
если вентилятор не укомплектовать диффузором - большие потери потока (нет развертывания потока воздуха, особенно при изменении направления, см. теорию вентиляторов)
Кстати, можно обратить внимание на форму конфузоров у вентиляторов различных производителей и станет понятно, какого уровня производство у них. В СССР делали вентиляторы чуть ли не любые заводы металлоконструкций и т.к. станков для вытягивания конфузоров у них не было их делали в виде воронки со сварным швом - и никого не волновало, сколько будет потерь на всасывании - как и то, сколько реально будет выдавать вентилятор. Отличия есть принципиальные в таких вопросах, как форма выхлопа, как собран корпус - сварка или закатка, как сварено колесо, лопатки штампованные, резанные или литые, тип подшипника и крепление его, зазор между колесом и корпусом, на чем балансировали колесо, да даже загляните внутрь и посмотрите на колесо - виден шов (крепление) между лопаткой и колесом, вот Вам и разница.. Да и виброскорость уточните - по госту по моему 6.3, а бывает и 4 и меньше...
Работать вентилятор будет, но менее эффективно и с повышенными потерями. Вариантов таких предостаточно. Например, сейчас модно заказывать приточки без шумаков и соответственно - диффузоров после вентиляторов. Установка получается короткая и дешевая, а то как она работает этом уровне мало кого волнует. Хорошо если, венткамеру не забудут зашумоизолировать.
Диффузор:
Короткая труба, присоединяемая к кожуху вентилятора с целью уменьшения скорости движения воздуха на выходе его из вентилятора и частичного преобразования динамического давления в статическое.
Диффузоры вентилятора бывают пирамидальные, реже коленчатые и конические. Особенно большое значение диффузоры имеют для эффективной и экономической работы осевых вентиляторов, у которых при максимальном значении полезного к. п. д. динамический напор на выходе из колеса достигает 40—50% от полного напора вентилятора. При плохом диффузоре значительная часть динамического напора безвозвратно теряется, что снижает эксплуатационный к. п. д. установки.
Явление преобразования динамического давления в статическое называется диффузорным эффектом.