Vasiliy OV
10.6.2010, 13:55
Есть задача.
Сделать утилизацию тепла от нескольких вытяжек к нескольким приточкам.
Набросал принципиальную схему.
Вопрос, есть ли ошибки?
Vasiliy OV
10.6.2010, 14:13
Добавил на двухходовых двухпозиционых на вытяжку на тот случай, когда одна из них не работает
наверное нужно сделать защиту от обмерзания вытяжных т/о - по температуре жидкости, например, подмешивать гликолевый раствор с выхода на вход в вытяжной(охлаждающий) т/о при тж<-5оС, но тогда надо насосики ставить на каждый контур и клапаны смешивающие с приводами и термостаты накладные. и вопрос возникает по увязке гидр.сопротивлений т/о - они ведь разные?
Vasiliy OV
10.6.2010, 14:30
защиту от обмерзаний думается можно сделать в завязке с 2-х ходовыми.
в случае закрытого 2-х ходового и понижения температуры гликоля, 2-х ходовой будет открываться до выхода на нужную температуру.
или слишком сложное решение?
контура разные, да.
вообще с привязкой к объекту у меня вышла цифра объема теплоносителя в 155 кубов в час!
вот думаю что делать с насосной группой.
по Кокорину скорость антифриза ограничивается 0,5-1,2 м/с, это Dу больше 150мм!
и потери общие получаются при таких скоростях смешные.
вообщем в недоумении немного
Vasiliy OV
10.6.2010, 16:05
смоделировал на программе Wesper'а на 30%
с 65000 притока и 100000 вытяжки(ровно половина мощности системы)
получилось 355кВт максимальной производительности, эффективность 27%
расход антифриза 60 кубов в час
потеря напора 40 кПа
В итоге разница с Кокориным 25% в меньшую сторону
умножив на 2 данные и прибавив укрупненно потери по трассе 100 кПа
для подбора насоса можно принять расход в 120 кубов в час и напор под 2-3 метра
подобрался Grundfos NB125-250 с расходм 120 и напором в 5 м
эффективность 78%
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.