Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гликолевый рекуператор с несколькими контурами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Vasiliy OV
Есть задача.
Сделать утилизацию тепла от нескольких вытяжек к нескольким приточкам.
Набросал принципиальную схему.
Вопрос, есть ли ошибки?
Vasiliy OV
Добавил на двухходовых двухпозиционых на вытяжку на тот случай, когда одна из них не работает
ail
наверное нужно сделать защиту от обмерзания вытяжных т/о - по температуре жидкости, например, подмешивать гликолевый раствор с выхода на вход в вытяжной(охлаждающий) т/о при тж<-5оС, но тогда надо насосики ставить на каждый контур и клапаны смешивающие с приводами и термостаты накладные. и вопрос возникает по увязке гидр.сопротивлений т/о - они ведь разные?
Vasiliy OV
защиту от обмерзаний думается можно сделать в завязке с 2-х ходовыми.
в случае закрытого 2-х ходового и понижения температуры гликоля, 2-х ходовой будет открываться до выхода на нужную температуру.
или слишком сложное решение?
контура разные, да.
вообще с привязкой к объекту у меня вышла цифра объема теплоносителя в 155 кубов в час!
вот думаю что делать с насосной группой.
по Кокорину скорость антифриза ограничивается 0,5-1,2 м/с, это Dу больше 150мм!
и потери общие получаются при таких скоростях смешные.
вообщем в недоумении немного
Vasiliy OV
смоделировал на программе Wesper'а на 30%
с 65000 притока и 100000 вытяжки(ровно половина мощности системы)
получилось 355кВт максимальной производительности, эффективность 27%
расход антифриза 60 кубов в час
потеря напора 40 кПа
В итоге разница с Кокориным 25% в меньшую сторону

умножив на 2 данные и прибавив укрупненно потери по трассе 100 кПа
для подбора насоса можно принять расход в 120 кубов в час и напор под 2-3 метра
подобрался Grundfos NB125-250 с расходм 120 и напором в 5 м
эффективность 78%
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.