**Настя**
20.6.2010, 15:41
помогите пожалуйста рассчитать годовой расход воды на подпитку системы теплоснабжения
если неошибаюсь там берется какойто % от номинального расхода
0.25 процента от емкости системы - это нормативная утечка
испытатель
20.6.2010, 18:59
Берите СНиП и считайте:
Расчетный расход воды, куб.м/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:
а) в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
б) в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
в) для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
ПТЭ электрических станций и сетей. Раздел тепловые сети
Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час независимо от схемы их присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).
При определении утечки теплоносителя не должен учитываться расход воды на наполнение теплопроводов и систем теплопотребления при их ремонте и подключении новых участков сети и потребителей
Так что если проектируете то СНиП, если эксплуатируете то ПТЭ.
sergey-k-pkbdgts
21.6.2010, 8:14
На территории Украины действует ДБН В.2.5-39:2008 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
см. п. 8.1 Подпитка тепловых сетей.
Цитата(испытатель @ 20.6.2010, 18:59)

Берите СНиП и считайте:
Расчетный расход воды, куб.м/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:
-- все как ответил Ув.
испытатель, + Примечание.
Цитата
Примечание. При проектировании реконструкции котельных удельную норму затраты воды на подпитку тепловой сети допускается принимать за фактическими затратами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.