Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подпитка системы теплоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
**Настя**
помогите пожалуйста рассчитать годовой расход воды на подпитку системы теплоснабжения
BadMax
если неошибаюсь там берется какойто % от номинального расхода
old_iva
0.25 процента от емкости системы - это нормативная утечка
испытатель
Берите СНиП и считайте:
Расчетный расход воды, куб.м/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:

а) в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

б) в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

в) для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
old_iva
ПТЭ электрических станций и сетей. Раздел тепловые сети

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час независимо от схемы их присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).
При определении утечки теплоносителя не должен учитываться расход воды на наполнение теплопроводов и систем теплопотребления при их ремонте и подключении новых участков сети и потребителей


Так что если проектируете то СНиП, если эксплуатируете то ПТЭ.
sergey-k-pkbdgts
На территории Украины действует ДБН В.2.5-39:2008 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
см. п. 8.1 Подпитка тепловых сетей.


Цитата(испытатель @ 20.6.2010, 18:59) *
Берите СНиП и считайте:
Расчетный расход воды, куб.м/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:

-- все как ответил Ув. испытатель, + Примечание.
Цитата
Примечание. При проектировании реконструкции котельных удельную норму затраты воды на подпитку тепловой сети допускается принимать за фактическими затратами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.